不盗梦 发表于 2012-6-21 05:43:50

一工程有6台280KW电机,大家说说是用高压还是低压启动的优缺点!

一工程有6台280KW电机及其他小功率电机,大家说说是用高压还是低压启动好,及其优缺点:
方案一是6台大电机选高压电机,采用10KV高压启动;
方案二是所有电机都用低压启动,用软启动器降压启动。

安师大 发表于 2012-6-21 08:59:15

RE:一工程有6台280KW电机,大家说说是用高压还是低压启动的优缺点!

看厂区变压器容量,如果容量大就采用低压软起启动,容量较小就用高压启动。

工控人 发表于 2012-6-21 12:14:40

RE:一工程有6台280KW电机,大家说说是用高压还是低压启动的优缺点!

千斤顶一个~~~~~~~ 起~

notebook 发表于 2012-6-21 15:30:05

RE:一工程有6台280KW电机,大家说说是用高压还是低压启动的优缺点!

从使用的角度看,低压的操作、检修都要简单一些。

私聊啊 发表于 2012-6-21 18:45:30

RE:一工程有6台280KW电机,大家说说是用高压还是低压启动的优缺点!

这个问题提得好,期待好的解答

write 发表于 2012-6-21 22:00:55

RE:一工程有6台280KW电机,大家说说是用高压还是低压启动的优缺点!

从使用经济的角度来看,高压比较经济。但,开始投资较大。低压,电流太大了,长期使用稳定性低与高压。

黄昏了 发表于 2012-6-22 01:16:20

RE:一工程有6台280KW电机,大家说说是用高压还是低压启动的优缺点!

如果只有两个方案且只能选其一,建议选方案一.理由一是方案二的投资并不小,理由二是为今后扩建留有余地.

乖乖女 发表于 2012-6-22 04:31:45

RE:一工程有6台280KW电机,大家说说是用高压还是低压启动的优缺点!

觉得还是第一个方案比较好啊

这个夏天 发表于 2012-6-22 07:47:10

RE:一工程有6台280KW电机,大家说说是用高压还是低压启动的优缺点!

我觉得还是第一个方案比较好啊

守分安常 发表于 2012-6-22 11:02:35

RE:一工程有6台280KW电机,大家说说是用高压还是低压启动的优缺点!

6台280KW,可以使用一台软启动 1台小型PLC控制。这样费用就节省许多。