朋友的心 发表于 2012-6-22 21:27:49

控制柜的类型和应用

请教大家,实际应用中低压开关柜

shirley 发表于 2012-6-22 22:06:54

RE:控制柜的类型和应用

请教大家,实际应用中的开关柜有哪些型号?类型?如何选择?有标准资料吗?
经常在图纸上看到GGD(改)等柜型,但是很难看到完整的资料,在这里向大家请教了.

工控人 发表于 2012-6-22 22:45:59

RE:控制柜的类型和应用

引用:百度 http://zhidao.baidu.com/question/44907832.html?fr=qrl


【GGD】:91年开发,固定接线低压配电柜,分GGD1\GGD2\GGD3,分段电流能力不同;
【GCK】:低压抽出式开关柜,配电、电机控制用,主母线达3150A,垂直母线600A;
【GCS】:低压抽出式开关柜,96年开发,S表示【森源】系统,类似GCK,主母线达4000A,垂直母线规格为1000A,性能好于GCK;
【MNS】:低压抽出式开关柜,配电、控制用,主母线达5000A,垂直母线标准1000A,双母线可达到2000A,性能好于GCS;
【DOMINO】:LK公司产品,低压抽出式开关柜,我用过的该柜型垂直母线有2500A,柜体结构、插接器件比前面的抽出式柜体好些,但抽屉结构稍逊色;
【YDS】:主要与ABB低压产品配套,性能好,价格高,工业上多些。
其它还有一些,多是厂家命名或老型号,近些年见不到了。
以上常见柜型,在技术参数都满足的情况下可以互换,GGD由于是固定连接,不适用于供电可靠性高的场合。



GGD交流低压配电柜:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜
GCK交流低压配电柜:G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心
GCS交流低压配电柜:G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统
MNS交流低压配电柜;是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。

你可以看看 05标准图集

私聊啊 发表于 2012-6-22 23:25:04

RE:控制柜的类型和应用

非常感谢DDC010的指教.谢谢.http://bbs.gkzj.kongfen.cc/