康师傅 发表于 2012-6-22 01:16:02

变压器保险丝

我们有一台400W变压器,从10KV变压至0.38KV,高压端跌落保险的保险丝最大多少A,低压部分最大承载电流为多少A。
能否提供计算方法。
KVA和KW是什么概念,区别在哪里?
不好意思,以前学过,忘了,向各位专家请教。

安师大 发表于 2012-6-22 05:49:37

RE:变压器保险丝

楼主说的是400kvA的变压器吧,额定电压应该是10kv/0.4kv,熔丝配置有这样一个原则,100kvA以下的变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择,考虑机械强度,最小不得小于10A;100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。
kvA指的是变压器的视在功率,用S来表示,kw指的是有功功率,用符号P来表示,除此之外还有一个无功功率用Q来表示。
它们的关系用一个直角三角形来表示,视在功率S是三角形的斜边;有功功率是三角形的一个直角边,无功功率是一个直角三角形的直角边。
S=IU;P=cos角度IU;Q=sin角度IU
400kvA的变压器一次侧额定电流为:I=S/U=400/10=40(A),熔丝可在1.5至2倍来选择,选择75A的即可。熔体额定电流3、5、7.5、10、20、30、40、50、75、100、150及200A等规格。
低压侧的电流为:I=400/0.4=1000A。
它们之间有个功率因数,功率因数越大,有功功率减小,无功功率(不做功的损耗)增大。视在功率是保持不变的。感性负荷带的越多,则功率因数越低,所以为了改变功率因数,一般在低压侧并联电容器的办法来实现,投入和退出都是用自动控制,将功率因数控制在一定的范围内。这样的解释不知道楼主是否明白点了,可以去看点电工方面的书。这是基础方面的。

这个夏天 发表于 2012-6-22 10:23:12

RE:变压器保险丝

谢谢!
级别太低,权力有限,别嫌少

不着边际 发表于 2012-6-22 14:56:47

RE:变压器保险丝

多此一举,借花献佛,流传很广的电工计算口诀,自己算吧,要不记不住。
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
口诀 a :
容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:
容量系数相乘求。

已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。
口诀 b :
配变高压熔断体,容量电压相比求。
配变低压熔断体,容量乘9除以5。
说明:
正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。

走到异地 发表于 2012-6-22 19:30:22

RE:变压器保险丝

个人认为,
KVA和KW实际上是一样的,只是为了区别视在功率和实际功率,用kVA做视在功率的单位。
有点像力矩的单位Nm和功的单位J的区别
页: [1]