ADJF 发表于 2012-6-21 20:41:36

关于DCS漏电的问题!!!

我厂才用横河的CS3000系统,UPS用的是山特公司的,前几天进行了送电,在UPS的进线前装了个漏电开关(漏电动作电流30mA),对操作员站和工程师站送电都没问题,然后对控制站送电,控制站里有4个220的电源,送单独的一个电源,漏电开关不动作,但合任意两个电源时,漏电开关就动作了.我估算了一下,漏电电流大概在80~120mA,这么大的漏电电流正常吗..??而且UPS的进线三相电流不平衡,UPS进线为三相四线制.一相有6.1A,另两相为5.4A.我咨询了厂家.厂家说不要装漏电开关.但这么大的漏电电流.不知道正常吗..??
请大家帮帮忙,分析分析一下...谢谢..

乖乖女 发表于 2012-6-22 01:15:11

RE:关于DCS漏电的问题!!!

会不会是静电产生的?接地做的怎么样?个人看法

这个夏天 发表于 2012-6-22 05:48:46

RE:关于DCS漏电的问题!!!

“UPS的进线三相电流不平衡,UPS进线为三相四线制.一相有6.1A,另两相为5.4A,”这是正常的,因为你使用的不是三相平衡负载,还有相电压本来就允许存在2%~4%的不平衡。另外你也可以考虑UPS进线处安装普通断路器,在UPS输出后对每个安装单独回路安装漏电保护。必要时改用ΔIn=100mA的漏电保护器

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 10:22:21

RE:关于DCS漏电的问题!!!

现在我们用的的150mA的漏电开关,我想知道这么大的漏电电流正常吗..??接地都做好了,接地电阻1欧姆多点......

running 发表于 2012-6-22 14:55:56

RE:关于DCS漏电的问题!!!

在UPS的逆变过程涉及到高次的偕波分量,如同变频器,因为线路间、线路对地间的电容效应对高频阻抗较小,会产生一定的漏电流。一般变频器要求安装200mA的漏电保护器或者不安装漏电保护。未对UPS的漏电流进行估算。还有同上面所说,建议在UPS输出端安装漏电保护器。
一家之见,如有异意,请纠正。

走到异地 发表于 2012-6-22 19:29:31

RE:关于DCS漏电的问题!!!