变频器为什么在高原上工作需要做降额使用?
变频器为什么在高原上工作需要做降额使用?并且每升高1000m降额都不一样?RE:变频器为什么在高原上工作需要做降额使用?
海拔高度对于变频器是有影响的,主要是变频器的散热和电容问题,空气密度下降导致冷却能力不足,影响散热效果,海拔高了冷却效果就会下降,从1000米开始,每超过100米容许温升就下降1%。同时变频器安装环境的海拔高度规定在1000米以下,海拔高则大气的压力也就下降,容易产生绝缘破坏,在海拔1500米耐压值应当降低在5%左右;海拔3000米时耐压降低在20%左右。同时海拔1000米以上的额定电流值将减小,1500米时额定电流减小为99%,3000米时额定电流减小为96%。所以变频器高原上需要降额使用,一般变频器手册上面有降额系数。RE:变频器为什么在高原上工作需要做降额使用?
谢谢您的答复!太感谢了!!!RE:变频器为什么在高原上工作需要做降额使用?
果然有高手啊,学习了http://bbs.gkzj.kongfen.cc/