自发的 发表于 2012-6-22 13:37:19

变频器为什么在高原上工作需要做降额使用?

变频器为什么在高原上工作需要做降额使用?并且每升高1000m降额都不一样?

守分安常 发表于 2012-6-22 16:13:39

RE:变频器为什么在高原上工作需要做降额使用?

海拔高度对于变频器是有影响的,主要是变频器的散热和电容问题,空气密度下降导致冷却能力不足,影响散热效果,海拔高了冷却效果就会下降,从1000米开始,每超过100米容许温升就下降1%。同时变频器安装环境的海拔高度规定在1000米以下,海拔高则大气的压力也就下降,容易产生绝缘破坏,在海拔1500米耐压值应当降低在5%左右;海拔3000米时耐压降低在20%左右。同时海拔1000米以上的额定电流值将减小,1500米时额定电流减小为99%,3000米时额定电流减小为96%。所以变频器高原上需要降额使用,一般变频器手册上面有降额系数。
  

私聊啊 发表于 2012-6-22 18:49:59

RE:变频器为什么在高原上工作需要做降额使用?

谢谢您的答复!太感谢了!!!

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 21:26:19

RE:变频器为什么在高原上工作需要做降额使用?

果然有高手啊,学习了http://bbs.gkzj.kongfen.cc/