童年记忆 发表于 2012-6-22 20:07:43

采用备自投装置控制机泵的问题!

重要的设备采用双电源供电,采用的是备自投装置,如果要运行电机在备自投切换的过程中不会因短时失电而停下来,在装置的选用方面(备自投的切换时间和电机交流接触器动作时间的配合)上考虑一下,可需要加装别的装置
比如B系列交流接触器带延时断开功能吗?

shirley 发表于 2012-6-22 22:04:58

RE:采用备自投装置控制机泵的问题!

备自投装置的切换不仅涉及接触器失压脱扣的问题,电动机端电压下降到接近额定电压的60%时,电动机将大量吸取无功,并且转矩急骤下降,如果备用电源在工作母线残压下降到该临界电压以下时再接入,将大大恶化电动机的自起动条件,甚至自起动失败使备用电源因过流和低电压而跳闸。因此为保证生产过程的连续性,备用电源应在临界电压之前投入。
目前市场上的备自投装置不能满足双电源的无扰切换,资料上有备用电源替续控制系统,但不清楚技术是不是成熟。对个别小容量重要负载可以安装延时自启动装置或UPS来满足运转的不间断性。
一已之见,不正确的请更正补充。