根据三相鼠笼异步电动机的容量,选择空开、接触器、热元件及导线的计算方法如下:
1、电动机的容量设为 N KW,则电动机的额定电流为:2N A,一般情况下,和电动机铭牌上的额定电流相差无几!如果不相信的话,可以拿电动机手册查一下,这个公式可以说是非常准确的!
例如:电动机功率 7.5KW,则额定电流为15A;
电动机功率 55 KW,则额定电流为110A;
额定电流是选择空开、接触器、导线的最主要依据!
2、选择空开如下:
电动机的容量设为 N KW,则电动机的额定电流为:2N A,一般情况下,选择空开的容量是 4N A左右;
例如:电动机功率 7.5KW,则额定电流为15A;空开的容量应该是 32 A;
电动机功率 55 KW,则额定电流为110A;空开的容量应该是 250 A;
注意:风机、泵类的空开和接触器选择要大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大;
3、接触器选择同上,即(3.5—4)N A;
4、导线选择:根据电动机的额定电流来选择,一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以适当的系数
如何根据电机的容量来计算导线和开关?

write 发表于 2012-6-22 20:46:40

RE:如何根据电机的容量来计算导线和开关?

电阻
电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R15表示编号为15的电阻。电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。

参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧 (MΩ)等。换算方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧 电阻的参数标注方 法有3种,即直标法、色标法和数标法。
数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:
472 表示 47×102Ω(即4.7K);104则表示100K
色环标注法使用最多,现举例如下:
四色环电阻      五色环电阻(精密电阻)
电阻的色标位置和倍率关系如下表所示:
颜色 有效数字 倍率 允许偏差(%)
银色 / 10-2 ±10
金色 / 10-1 ±5
黑色 0 100 /
棕色 1 101 ±1
红色 2 102 ±2
橙色 3 103 /
黄色 4 104 /
绿色 5 105 ±0.5
蓝色 6 106 ±0.2
紫色 7 107 ±0.1
灰色 8 108 /
白色 9 1095至 -20
无色 / / ±20
页: [1]