童年记忆 发表于 2012-6-21 16:46:03

发电机定子温度接线如何接

发电机定子温度接线如何接,是在那个引出的9脚上直接接,还是................

这个夏天 发表于 2012-6-21 20:40:33

RE:发电机定子温度接线如何接

楼主应该先学会怎么提问,没有人知道你说的9脚是什么脚。
1.首先要明确定子温度检测的信号是什么,热电阻或者热电偶还是通过温变传送?一般采用热电阻三线制信号,几个温度点检测的也有使用每个温度点两线 公共点的方式。
2.其次要明确信号接入的设备。PLC、DCS或者是温控仪、温度巡检表等。
一般设备的接线在手册说明书上有详细说明。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 00:35:03

RE:发电机定子温度接线如何接

定子测温用的是PT100 的3线制热电阻,一般在绕电机的时候,就把线从内部引得出来,统一接在一个电机外部的接线盒上,3个为一组或则2个一组,另一个是在端子上短接的。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 04:29:33

RE:发电机定子温度接线如何接

你说的9脚,肯定是在一个接线盒内,那是电机内部的几个温度接线端子,不是一个温度的.

running 发表于 2012-6-22 08:24:03

RE:发电机定子温度接线如何接

应该是接线盒中有9个引脚,测量发电机定子温度一般用的PT100,9个引脚的话应该是3个3线制PT100。最好找接线图,或者用万用表测量。

乖乖女 发表于 2012-6-22 12:18:33

RE:发电机定子温度接线如何接

以上你们说的很对,我说的就是发电机引出的接线盒内部,接线问题,出来是个方盒子,上面有1-9个引脚,同时每个上面对应一个没有标号的引脚,这几个没有标号的引脚是用短线跨在一起的,是Pt100,但不知如何接好,没有接线图

敌法师 发表于 2012-6-22 16:13:03

RE:发电机定子温度接线如何接

接线盒上什么也没标吗?

私聊啊 发表于 2012-6-22 20:07:33

RE:发电机定子温度接线如何接

从你的叙述中可以分析出这个接线应该是有公共端的两线制,8个测点,在一个发电机定子有铁心测温和线圈测温之分,应该分清楚。