洛子峰 发表于 2012-6-22 18:49:20

关于离子膜整变档位选择疑问SOSOS

情况如图:正常运行时,在多少档最合适?<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

不着边际 发表于 2012-6-22 19:28:25

RE:关于离子膜整变档位选择疑问SOSOS

有载开关的档位最好根据α角来决定,不知你们的整流控制系统是采用的那种控制方式,是否有α角显示功能。如以你所提供的数据,运行区间可以选择12~13档,当然在13档运行功率因素可以达到最高。但受电压波动的影响也最大。

伊势丹 发表于 2012-6-22 20:07:30

RE:关于离子膜整变档位选择疑问SOSOS

有载开关的动作与网侧电压的相关,当网侧电压的发生变化时,α角发生变化,一般都将α角设置了范围,超过范围时与有载联动动作,以满足α角对网电压的要求.当然在规定的α角内,功率因素也较高.

走到异地 发表于 2012-6-22 20:46:35

RE:关于离子膜整变档位选择疑问SOSOS

α角的计算公式是什么啊?

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 21:25:40

RE:关于离子膜整变档位选择疑问SOSOS

控制角α就是相位控制时的滞后角,以无相位控制时的相电压的交点(自然换相点)为计算起点,到开始换相瞬间止的电角度。整流装置正常运行的α角一般在5~25度,实际运行一般控制在10~20度。当Xd=∞时,对于三相桥式整流电路控制角α的计算公式为:cosα=Ud/2.34E2,其中E2为变压器阀侧相电压,Ud为直流输出电压平均值。

liion 发表于 2012-6-22 22:04:45

RE:关于离子膜整变档位选择疑问SOSOS

楼上的简直是偶像啊!看来真要找书饿补了!http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

敌法师 发表于 2012-6-22 22:43:50

RE:关于离子膜整变档位选择疑问SOSOS

双反星整流电路是cosα=Ud/1.17E2 ?

守分安常 发表于 2012-6-22 23:22:55

RE:关于离子膜整变档位选择疑问SOSOS

对,看来楼主也是高手, 深藏不露哟。http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ http://bbs.gkzj.kongfen.cc/