green 发表于 2012-6-22 21:25:33

电源线短路着火会使漏电保护器动作吗?

如果一用电设备为单相用电设备,使用单相两芯线(2类工具),当相线和零线发生短路造成电源线着火。此时漏电保护器会不会动作?

如果一用电设备为三相用电设备,使用三相四线,没有保护零线,四路线全进漏电保护器。当发生相际短路,而上级断路器不动作时,漏电保护器会不会动作?

剩余电流动作保护器对被保护线路内二线引起的电击危险不起保护作用。____这句话该如何理解?

这个夏天 发表于 2012-6-22 22:43:43

RE:电源线短路着火会使漏电保护器动作吗?

在正常情况下,电路中没有发生人身电击、设备漏电或接地故障时,剩余电流保护装置通过电流互感器一次侧电路的电流矢量和等于零,即
  IL1   IL2   IL3   IN = 0
  则电流IL1、IL2、IL3和IN在电流互感器中产生磁通的矢量和等于零,即
  FL1   FL2   FL3   FN = 0
  这样在电流互感器的二次线圈中没有感应电压输出,因此剩余电流保护装置保持正常供电。
  当电路中发生人身电击、设备漏电、故障接地时,通过设备接地电阻RA有一个接地电流 IN 流过,则通过互感器电流的矢量和不等于零,为
  IL1   IL2   IL3   IN≠0
  剩余电流互感器中产生磁通矢量和也不等于零,即
  FL1   FL2   FL3   FN≠0
  互感器二次回路中有一个感应电压输出,此电压直接或通过电子信号放大器施加在脱扣线圈上,产生一个工作电流。二次回路的感应电压输出随着故障电流的增大而增大,当接地故障电流达到额定值时,脱扣线圈中的电流足以推动脱扣机构动作,使主开关断开电路,或使报警装置发出报警信号。
   所以被保护线路内二线引起的电击不会产生剩余电流,也就不生产保护动作了。
一般的漏电保护器组合了过载、短路保护,可以对输出端的短路做保护动作(单独的剩余电流动作保护无此功能)。单相剩余电流动作保护器与三相剩余电流动作保护器工作原理相同
页: [1]
查看完整版本: 电源线短路着火会使漏电保护器动作吗?