2000KW电机,正常运行电流应为多少?其正常范围在多少之内??
2000KW电机,正常运行电流应为多少?其正常范围在多少之内??搂主提问题要讲明白,计算额定电流需要额定电压,额定功率,功率因数,公式为P=1.732*U*I*COSΦ一般功率因数可以估计,
只有你提全了,别人才好回答你。
RE:2000KW电机,正常运行电流应为多少?其正常范围在多少之内??
电机额定电压是多少?6KV?还是10KV?RE:2000KW电机,正常运行电流应为多少?其正常范围在多少之内??
楼主还得提供额定电压才是啊RE:2000KW电机,正常运行电流应为多少?其正常范围在多少之内??
如果是10KV电机,电流应该是130A左右吧RE:2000KW电机,正常运行电流应为多少?其正常范围在多少之内??
支持版主,求助者应当把自己需要求助解决的问题说详细明了是一个最基本的诚恳态度。RE:2000KW电机,正常运行电流应为多少?其正常范围在多少之内??
要想知道很准确的电流大小,必须有几个基本的参数,电压等级和功率因数.如按正常的情况现在的电压等级以10KV,功率因数0.85左右,大约135安至142安之间,正常运行时最好不要超过额定电流值的,短时间超过额定电流的1.15倍也是可以的,但你要根据电机和负载的实际情况,并且最好用红外线的测温注意观查电机的运行温度。