bdsds 发表于 2012-6-22 08:23:48

双电源、双回路高压供电,两根进线同时工作吗

一类、二类的双电源、双回路高压供电时,是只有一根进线工作,另一根备用,还是两根进线同时工作,互为备用。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 12:18:18

RE:双电源、双回路高压供电,两根进线同时工作吗

当然是两根同时进线,互为备用啦。

敌法师 发表于 2012-6-22 16:12:48

RE:双电源、双回路高压供电,两根进线同时工作吗

双电源管理制度
一、下列情况属于双电源供电。
1、从电力系统两条或两条以上线路从两个不同的变电站或发电厂(不分电压等级)向用电单位供电者。
2、从电力系统一条线路供电而用户又有自备发电机者。
二、凡符合下列条件者经批准后,可接用双电源。
1、根据用电设备对供民可靠性的要求,突然停电会造成人身伤亡或重大设备损坏,给国民经济带来重大损失的重要设备。
2、有重要**意义的场所(如:宾馆、市级党、政、军首脑指挥机关,主要交通和通讯枢纽、电台、电视台、机场、导航站、人防指挥部、重要公共场所、城市水源、电气化铁道、重要科研部门),突然停电会造成人身作亡危险的市县级大医院的手术室、急救室等。
3、突然停电会造成大量产品、原材料报废或将发生重大设备事故者。
4、突然停电导致煤矿井下作业瓦斯爆炸,易燃易爆的军工国防工厂,造成大量人身伤亡者。
三、用电单位申请接用双电源的手续。
1、用户要求双电源供电,应分别向电业局用电所、农电所提出书面申请,用电所、农电所负责调查,提出供电方案会同生技股、区调等有关部门审查,经局生产副局长批准后,并由农电、用电部门分别函复用户,并抄送有关单位存查。
2、对于有自备发电机的用户,在发电机投入运行前应向电业局提出申请,并报送一次接线图,经检查合格后,发给同意发电和使用证后,方可投入使用。
3、凡涉及到另一供电范围的双电源,一律经阳泉供电局生技科批准。
4、用电单位实用负荷100KV及以下者,不采用电网的双电源供电,由用户自备发电机解决,但必须按本办法第三条第一款规定办理,自备发电机,不准与电网并联运行。
四、接用双电源用户的技术条件及守则。
1、凡电压在10KV及以上的双电源用户的配电室必须装设专用电话,且有电工值班。
2、备用电源和主供电源,必须有可靠的安全措施。如装设双投开关或带有闭锁装置的电磁开关。在电气闭锁的外侧必须装有刀闸,以便有明显断开点,防止互送电。
3、35KV电源用户变电所一律属调度(室)调度,其调度范围的划分应在调度协议中明确规定,35KV用户变电所的10KV设备禁止与外来任何电源连接。
4、一般双电源用户的正常方式。如一路为主供电,另一路为备用,正常方式使用哪一路电源按区调规定执行,方式变更由区调根据系统情况决定,调度有权决定运行方式。
5、当系统出力不足,需用户限电时,电业局只供用电的保安电源,如上要求用户将保安电源的容量、装设地址与工作电源线路分开敷设,以便提高供电可靠性。
6、所有双电源地址均应装设明显标志,并由区调统一编号悬挂双电标志,“双电源不准向系统反送电”的标示牌。
7、对个别用户,因负荷大或区域分散,一回路供电时对安全经济运行均有困难,可双回路供电但内部不许并列。
8、双电源的用户应分别装设计量装置,对需要控制负荷的单位,还应装设需量表。
9、双电源用户的运行方式改变,应在前一天取得电业局区调同意后方可执行。当一路失电时,必须先拉开关电线路的进线刀闸、开关,再送另一路,但事后立即报告地调。
10、为了保证双电源单位和电网人身和设备的安全运行,用电单位必须按照“双电源用电许可证”所要求的执行,如违反下列各条者,应给予相应的惩处。
(1)凡未按本规定办理申请,未取得“许可证”擅自在电力系统上接上备用电源者,按违章用电处理,除拆除备用电源外,并做出书面检查和相应的罚款。私自投入发电机者经查获将停止其主供电源,直到拆除自备发电机为止。
(2)凡备有双电源供电的用户,未经电业局批准不得擅自向厂区外任何单位转供(包括非本单位重要用电),以转供者除限期拆除外,还应按违章用电进行罚款,如拒不迁除或不交罚金,电业局可取消其备用电源。
(3)凡用电单位不按本办法使用双电源,造成向系统倒送,用电单位对事故应负全部责任,并赔偿事故造成的损失,其性质严重的追究其法律责任。
五、供电部门对有电再工作的管理。
1、当用户接到电业局同意接用备用电源的通知,可按要求进行设计。并将设计图纸送交电业局用电所审查批准后方可备料施工,竣工后报竣工报告。
2、电业局接到竣工报告后,应组织有关单位现场验收合格后,发给“许可证”即可送电。
3、凡双电源供电的备用电源,由用电所、农电所管理,并检查督促,消除不安全因素,不断提高安全用电水平,电业局也需由专人管理双电源用户。
六、双电源用户有关业务的规定:
根据(78)电生字第732号文第14条规定,用户申请备用保安电源的,会电业部门审查同意后按下列规定办理:
1、凡不符合业扩条件的,因自行列入基建项目,建设专线供电。
2、符合业务扩冲条件,需要高压供电的确良新用户按其应供电电源容量及备用容量之和交付线路贴费。低压供电的新用户除交付线路贴费外,尚应按容量交纳变压器贴费。
七、电业局区调室应制定电源供电系统图,发送有关单位,用电所要经常掌握方式。
八、用户要求改变双电源方案,应重新办理申请,经审查同意方可变更。
局内部单位和个人,不论何种原因,不得私自给用户装双电源,如违反者,根据情节追究责任。

工控人 发表于 2012-6-22 20:07:18

RE:双电源、双回路高压供电,两根进线同时工作吗

双电源、双回路高压供电是可以同时工作的,互为备用。但要并列运行必须相序相同,上级供电的两路的变压器的容量不大于3/1,经上级供电部门技术许可.