变送器的电路部分耐低温程度
变送器若采用一体化安装,电路部分能耐受最低的温度大概是多少?谢谢。RE:变送器的电路部分耐低温程度
在国内各个地区,室外环境下都可以使用RE:变送器的电路部分耐低温程度
我的意思是一体化安装时介质温度对电路部分的影响.RE:变送器的电路部分耐低温程度
一些仪表可以在-20度~70度的范围内工作;特殊要求可以咨询相应厂家的特殊型号。跟制造仪表内的电子元器件选用有关,通常选用工品;特殊的也见过例如专门检测地层下压力变化的仪表,200度以上高温,10MPa(记不准了)压力,用的芯片都是军品。RE:变送器的电路部分耐低温程度
只要介质温度超过100度,我就设计用分体的。RE:变送器的电路部分耐低温程度
<div class="quote">原帖由 Icetide 于 2007-12-22 22:57 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />一些仪表可以在-20度~70度的范围内工作;特殊要求可以咨询相应厂家的特殊型号。跟制造仪表内的电子元器件选用有关,通常选用工品;特殊的也见过例如专门检测地层下压力变化的仪表,200度以上高温,10MPa(记不准了)压 ...
页:
[1]