相约 发表于 2012-6-22 21:24:54

请教一个电磁阀内漏的问题

装置里一个新更换的电磁阀,最近出现了问题。现场开度已经达到了70%,室内显示开度是显示为0,如果在室内继续开大的话,控制的倒是没有问题,但是由于实际流量太大,操作起来困难,无法做到平稳。
曾经将现场调节阀的手轮顶到一定开度,然后手轮再退回,进行限位,但是1个小时之后就不行了,请教高手指点,谢谢!

running 发表于 2012-6-22 22:43:05

RE:请教一个电磁阀内漏的问题

首先你要做的有以下几点:1、保证电磁阀开关正常且无内漏现象;
2、调节电磁的反馈信号,使其与控制信号一一对应;
3、再不行就要进逻辑看看,是否程序上有问题。
页: [1]
查看完整版本: 请教一个电磁阀内漏的问题