不盗梦 发表于 2012-6-22 00:34:13

10KV高压电机可不可用变频

10KV高压电机可不可用变频,电机功率在300KW以上

running 发表于 2012-6-22 04:28:43

RE:10KV高压电机可不可用变频

可以用,不过高压变频成本较高也可以采用下面的方式来调速,产品使用好多年了,比较成熟。
1、液力偶合器调速
2、采用液体电阻柜来调速

伊势丹 发表于 2012-6-22 08:23:13

RE:10KV高压电机可不可用变频

能否采用高压变频器,主要看电机所带负载的工况来确定。目前市场上已有高压变频器出售,不过价格非常贵,好像在一百万以上。不知你们那里的有没有采用的必要。

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 12:17:43

RE:10KV高压电机可不可用变频

采用高压变频器是可以的,如果你们公司的设备在设计上是可行的,也要考虑人民币成本高,另对电力会产生污染谐波,电力局会要你治理.

忧伤世界 发表于 2012-6-22 16:12:13

RE:10KV高压电机可不可用变频

高压变频器并不会生产很大的谐波,300KW的高压变频器价格大概在50万左右

这个夏天 发表于 2012-6-22 20:06:43

RE:10KV高压电机可不可用变频

高压变频器不用购买呀,你们还不知道呀,厂家全部免费安装,条件是付给多少年这台电机省下的电钱.去找找吧,我们这就是这样,用十年的电费.是节省下来的哦