工控之家's Archiver
论坛
›
电工技术
› 配电装置母线选材
来踩踩
发表于 2012-6-22 16:12:12
配电装置母线选材
3~110KV高压配电装置设计规范GB50060-92 第四章 导体和电器 第4.0.2条“配电装置的母线和引线不宜采用铜导体”,为什么?
青春岁月
发表于 2012-6-22 20:06:42
RE:配电装置母线选材
配电装置的母线和引线不宜采用铜导体,我想一是铜导体长期接触通电会产生氧化层,产生氧化层后会导致接触电阻增大,电流大会使导体发热 温度生高,如果用铜导体,就应在导体接触面上镀(搪)锡方法.
页:
[1]
查看完整版本:
配电装置母线选材