森德罗斯 发表于 2012-6-22 21:24:48

电力电缆在电缆隧道电缆井铺设放置注意事项

电力电缆在电缆隧道电缆井铺设放置注意事项

1、首先查对电缆清册所登计电缆与保护屏接线明细表,做到心中有数,并兼顾电度、母差、监控、开关端子箱接线所用电缆数量、型号、走向是否一致。
2、拆除旧电缆时,应从电缆两头开始,如需剪断电缆,应确认是该电缆后,才能剪断。
3、将新电缆到放置构架上,留足裕度,并在两端扎好填写清晰的电缆走向牌,并绑扎整齐,并应分层布置,如电缆较长且多,每次最多放4-5根就应绑扎,否则电缆容易打搅。100平方毫米的通排(导线)在电缆加最上排,高屏电缆平行其敷设。弱电的信号电缆和强电控制电缆要分层敷设。对于屏蔽电缆和通讯电缆应把电缆的两端屏蔽层接地。
4、在电缆沟排放电缆时,应防止踩踏电缆。
每天工作完毕后,应及时封堵电缆沟。
我想已经比较周到了,只是提醒最后电缆进入控制室要进行防火阻燃,以及进入各种屏、盘的孔洞时要注意密封。

<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

shirley 发表于 2012-6-22 22:42:58

RE:电力电缆在电缆隧道电缆井铺设放置注意事项

谢谢楼主,很有帮助!