火姐 发表于 2012-6-22 01:13:04

紧急求助各路电气高人!

我们在设计实验室电气线路时,原以为实验装置的功率为2KW,因此除了在实验室总线处设置了一个空开外,实验装置的接线处只设计了一个普通插座,可当实验设备回来后才发现功率是20KW,请问是否有必要单独为本装置设置一个空开,要知道一套装置价值200万啊,而且原来所有线路已安装完毕,连室内装修都已完成,现在该怎么办,线路要不要大改啊???

工控人 发表于 2012-6-22 05:46:39

RE:紧急求助各路电气高人!

这个很难说,建议楼主做以下几步:
1.查清楚你们实验设备的额定电流,不知道你们这个设备是什么负载形式,如果是感形或是容形的,还要考虑冲击电流。
2.当前配线的载流量。
3.空开对于负荷相差10倍容量的话,我觉得换是一定的。
然后比较1和2的数值,最后再作定论。

黄昏了 发表于 2012-6-22 10:20:14

RE:紧急求助各路电气高人!

同意二楼的观点,另外我觉得你们还应该核算一下配电箱进线电缆的载流量是否能满足新增20KW设备后的负荷要求,毕竟20KW对于建筑电气来说不小了,以前的配电箱不一定会有这么大的余量吧。

收费员 发表于 2012-6-22 14:53:49

RE:紧急求助各路电气高人!

根据你线路设计得思路原有线路肯定不能满足试验设备得要求如果大改费用太高我建议你另外拉一线路单独给试验设备提供电源这样可靠性和经济性都好得多

notebook 发表于 2012-6-22 19:27:24

RE:紧急求助各路电气高人!

现在正在从电信扩展的电气行业,希望能从咱们的论坛里学到更多的电气知识,谢谢大家了!