不说再见 发表于 2012-6-22 10:58:53

住宅电气设计

1室内电气设计   (1)总的要求:   室内布线应在基建施工时布置在墙内,墙上应留有足够的插座,保证居民住进去后不需要布置明线而各种家电都可以使用。由于单相用电设备的使用是经常变化的,不可能做到两相平衡,因此一般情况下不要两个单相支路共用一根中性线。   (2)配线:   室内配线不仅要使电能的输送可靠,而且要使线路布置合理、整齐、安装牢固,符合技术规范的要求。内线工程不能降低建筑物的强度和影响建筑物的美观。在施工前要考虑好与给排水管道、热力管道、风管道以及通讯线路布线等的位置关系。室内配线技术要求如下:   ①室内布线根据绝缘皮的颜色分清火线、中性线和地线。   ②选用的绝缘导线其额定电压应大于线路工作电压,导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面应满足供电能力和供电质量的要求。还应满足防火的要求。   ③配线时应尽量避免导线有接头。因为往往接头由于工艺不良等原因而使接触电阻太大,发热量较大而引起事故。必须有接头时,可采用压接和焊接,务必使其接触良好,不应松动,接头处不应受到机械力的作用。   ④当导线穿过楼板时,应装设钢管或PVC管加以保护,管子的长度应从高楼板面2m处到楼板下出口处为止。   ⑤当导线互相交叉时,为避免碰线,在每根导线上应套上塑料管或绝缘管,并需将套管固定。   (3)穿管:   若导线所穿的管为钢管时,钢管应接地。当几个回路的导线穿同一根管时,管内的绝缘导线数不得多于8根。穿管敷设的绝缘导线的绝缘电压等级不应小于500V,穿管导线的总截面积(包括外护套)应不大于管内净面积的40%。   (4)开关:   住宅室内的总开关、支路总开关和所带负荷较大的开关(如电炉、取暖器等)应优先选用具有过流保护功能、维护操作简单且能同时断开火线和中性线的负荷开关,如HK?2系列闸刀等。表箱内每户出线的火线上安置1个单极自动开关,用户住宅门口的接线盒内安装1个漏电开关,室内总开关和分支总开关用闸刀。所有灯具的开关必须接火线(相线),否则会影响到用电安全及经济用电。   (5)插座:   住宅内的插座应有足够的数量,以确保住户所有家用电器都能够用而不再布线。   ①厅、室的插座数目:客厅应有4组由1个单相三线和1个单相二线的组合插座,其它室内应在不同位置有2组。   ②插座应有质量监督管理部门认定的防雷检测标志,壳体应使用阻燃的工程塑料,不能使用普通塑料和金属材料。   ③插头、插座的额定电流应大于被控负荷电流,以免接入过大负载因发热而烧坏或引起短路事故。   ④电源引线与插头的连接入口处,应用压板压住导线,切忌直接连入插头内接线柱(螺丝)。   ⑤插座宜固定安装,切忌吊挂使用。插座吊挂会使电线受摆动,造成压螺丝松动,并使插头与插座接触不良。   ⑥安装在居室的插座离地面的高度应不低于1.8m,以免儿童玩弄不安全。   ⑦对于单相双线或三线的插座,接线时必须按照左中性线、右相(火)线,上接地的方法进行,与所有家用电器的三线插头配合。   ⑧电冰箱,洗衣机、电饭锅、饮水机等功率较大和需要接地的家用电器,应使用单独安装的专用插座,不能与其它电器共用一个多联插座。 6 电气接线布置   按照规定,从集中装表箱出线以后的电气设备产权属居民用电户,从电能表出线经过门口接线盒刚进室内设置一个小的总配电箱,分4路出线,都用闸刀控制,一路进厨房,一路进卫生间,一路接室内所有照明,一路接厅室内的所有插座。厨房和卫生间设置小配电板,配电板要满足防火的要求。

工控人 发表于 2012-6-22 14:14:18

RE:住宅电气设计

摘要:随着经济的发展,居民生活水平日益提高,越来越多的家用电器进入了千家万户,居民对电的需求也日益增长。在当前城乡电网改造、城镇居民用电实现一户一表的形势下,抓住这个千载难逢的良机,开拓居民用电市场,进行居民用电户表改造和室内电气改造正逢其时,规范住宅电气设计对正在改造的旧住宅电气安装和新建住宅的电气设计具有一定意义。




关键词:居民住宅 电气设计 一户一表


1 引言
  目前,家庭住宅的电气安装比较混乱,电气设计不够规范,许多住宅的电气安装没有考虑家用电器普及和快速发展的态势。当有些家庭使用空调、电炊等用电设备容量较大的家用电器时,由于墙内所布的导线线径小、电压低使家用电器不能正常工作,严重的还引起电气火灾。另外,旧住宅室内插座安装数量较少,住户住进后随意布线,这容易使劣质的导线和插座等电器进入电网中。这些情况制约了居民家用电器的使用,也存在着不安全因素。随着电力市场由卖方市场转向买方市场形势的出现,挖掘市场潜力,抓住居民生活用电这一全社会用电的增长点,规范住宅电气设计不仅给电力企业带来效益,同时实现的社会效益也相当显著。 2 设计依据   (1)《住宅设计规范》(GB50096-1999);   (2)国电公司《城镇一户一表改造的若干规定》。 3 设计要达到的目标   (1)住宅电气设计的设备选型应能满足居民在住宅居住期内(一般按30~50年考虑)用电的增长,以居民远期负荷发展为依据,以居民生活用电达到中等电气化水平为目标。   (2)根据居民生活情况,使每户住宅的供电达到4~10kW的水平,并保证在住宅居住期内不再改造。   (3)具有合格的电能质量,家用电器能正常工作。   (4)为新建居民住宅电气设计提供参考,使电气安装一次达到要求,不搞重复建设。 4 目前居民住宅电气安装存在的问题   (1)用户进户线大多偏小,多为4mm2的铝线,这是影响供电能力和电能质量的主要因素。   (2)由于以前用电政策的因素,多数居民在开始用电时,报装容量都较小,配备的电能表也相应较小,后来随着家庭所置家用电器的增多,用电负荷增加,电能表成了限制家庭用电增长的瓶颈,以致出现不少居民用电由于用电负荷增加而烧坏电能表的情况。   (3)室内墙上插座数目太少,而家用电器较多,住户自己布置许多明线,既不美观,也不安全。 5 设计要求 5.1室外电气设计   (1)接户线:   从低压线路引入到集中装表箱的接户线,三相四线水平排列,在每一单元口穿入PVC套管引入表箱,也可用电缆架空敷设方式。   对于平房由同一电杆引下的接户线较多的情况,接户线宜先接入分线箱,再由分线箱到集中装表箱。接户线使用铝芯绝缘导线,线径大小要根据表箱内表的数目确定,如装有12块表的表箱,接户线选择50mm?2的铝芯绝缘线,对于多于12块表的表箱和接入分线箱的接户线,选择70mm?2的铝芯绝缘线。中性线与相线截面相同。   (2)集中装表箱:   ①一般对于6层及以下的楼房一个单元装一台表箱,6层以上的楼以每6层楼安装1台表箱,为了方便抄表,6层及以下的电表箱安装在1楼。为了实现集中抄表,表箱内安装集抄器。表箱内配总开关,每块表都配出线开关,还必须装有集中抄表用的采集器。   ②表箱采用壁挂式,对于平房,表箱的安装地点应在避雨处,便于维护管理。   ③集中装表箱必须标准化、规范化、系列化,对不同类型的住宅应选用不同规格的集中装表箱。   ④一般以8~12户采用一台表箱。一台表箱内安装1块公用表,用于计量楼道内走廊灯的用电。公共部位的照明灯应配声控、光控的节能自熄开关。   ⑤合理选择表箱的安放地点,使送出每户的单相线路以不超过30m为宜。   (3)电能表:   ①对于新住宅,优先采用长寿命技术单相感应脉冲电能表;对于旧住宅,可以选用平均寿命不小于10年的感应电子型单相脉冲电能表,还应根据电价政策,逐步使用峰谷分时电能表。   ②电能表规格的选择,对于家庭用电较小的居民户,安装5(20)A的电能表,保证在4kW以内可靠用电;对于用电容量在4~10kW内的居民户,安装10(40)A的电能表。   (4)接地:   为了使所有的用电装置都能够可靠接地,必须在楼层内安装独立的接地导线,用最小截面为50mm2的铝线。每个楼层单元口和平房的每个表箱都应有可靠的接地,接地线引入每户居民住宅。在每户住宅中,形成单相三线制,接地线用不小于2.5mm2的铜芯绝缘线,并使每个配电板和每个三线插座都能可靠接地。   (5)进户线:   ①由表箱到各居民户门口接线盒的进户线,采用截面积为10mm?2的铜芯绝缘线,对特殊的用户特别配线。   ②三相四线送进表箱内三相电力,出线按户数平均分配在三相负荷上,使三相负荷尽量保持平衡。有特殊用电的用户可特殊对待。   ③从表箱至每户接线盒的进户线,应根据现场的实际情况,统一布局,安装要牢固、可靠,达到线进管、管进箱的要求。   (6)接线盒:   在每家门口的接线盒内,安装一个闸刀和剩余电流动作保护器,或直接安装一个漏电开关(如DZL18-20型),接线盒外壳要接地。其额定漏电动作电流不大于30mA,时 间不大于0.1s。

乖乖女 发表于 2012-6-22 17:29:43

RE:住宅电气设计

随着生活水平的不断提高,人们对电气安装工程质量有了更高的要求,所以,对工程中常见的质量通病应给予足够的重视,做到事前控制,对提高住宅的安全性、舒适性是很有必要的。
  1 质量通病及预防措施
  1.1 室内布线
  1.1.1 管路敷设
  (1)通病现象
  ①管路暗埋处出现规则裂缝;
  ②金属管未做跨接接地线或者不论材质一律焊跨接接地线;
  ③镀锌管直接采用套管熔焊连接,套管连接不牢;
  ④金属软管脱落,未跨接接地。
  (2)预防措施:
  ①管路保护层厚度应大于15mm,墙体填充砂浆强度应大于M10;
  ②非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处两端用专用接地卡固定跨接接地线;
  ③镀锌管壁厚小于2mm的钢导管不得套管熔焊连接,套管与紧固螺钉应配套并经强度和电气连续性试验;
  ④金属软管必须用专用接头固定,并跨接接地。
  1.1.2 电缆线路
  (1)通病现象:
  ①电缆桥架、支架没做可靠接地;
  ②电缆终端头没处理;
  ③电缆未固定、填充率太大、弯曲半径不足、少设或未设标志牌。
  (2)预防措施:
  ①镀锌电缆桥架必须有不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,全长应有不少于可与接地干线相连的长度,常采用镀锌圆钢或扁钢沿桥架外侧全长敷设;
  ②普通电缆终端可采用绑扎处理,主要电缆除绑扎外,应加电缆头套;
  ③电缆在桥架内的填充率不应大于40%(控制电缆小于50%),电缆垂直敷设时,上端及每隔1.5~2m处应固定,水平敷设时,首、尾、转弯及每隔5~10m处应固定,在首、尾、转弯及每隔50m处加标志牌,电缆桥架转弯处应选择与电缆弯曲半径相适应的配件。
  1.1.3 金属线槽、导线敷设、防火墙及电气竖井的处理
  (1)通病现象:
  ①金属线槽填充率过大,竖向敷设时没采用固定及保护措施;
  ②金属管拉线不加护口,管内有接头,L、N、PE(PEN)线没分色,多芯线断芯且直接与接头连接,线鼻子不配套;
  ③防火墙及电气竖井没有防火隔离。
  (2)预防措施:
  ①金属线槽内导线总截面(包括保护层)不应超过线槽内截面的20%(控制、信号等小于50%),线槽垂直、倾斜敷设时,应采取措施防止导线移动;
  ②金属管端应加护口,导线接头处应设在箱、盒处,PE线应采用黄绿相间导线,多芯线应搪锡,线鼻子应与线径配套;
  ③电缆、封闭式母线及金属线槽等穿过防火墙、竖井楼板等处时应采用防火隔板及防火材料隔离。
  1.2 防雷接地
  1.2.1 接地系统
  (1)通病现象:
  ①以金属管代替PE线,等电位联结支线、桥架(金属管、带电器的柜(箱)门)跨接地线线径不足;
  ②插座接地线从一个插座串接另一个插座?低于2.4m的灯具可接近金属导体未接地;
  ③设备的“地排”没与接地干线直接连接,而是经过支架、基础槽钢等过渡,接地线的位置、截面积皆不清楚;
  ④多层住宅采用TN-S系统时,进线在总电表箱处没有重复接地,高层和小高层住宅未按要求在配电间做MEB;
  ⑤接地线在不同金属物间(幕墙金属框架和建筑的金属门窗等)的连接未考虑电化腐蚀的影响。
  (2)预防措施:
  ①金属管必须在保证不受机械、化学或电化学损蚀及完整的电气通路的情况下可做接地线,当设计注明PE线规格时,应按图施工,等电位联结支线不应小于6mm2铜导体;桥架(金属管、带电器的柜或箱门)跨接地线须用截面积不小于4mm2的铜芯软导线;
  ②插座接地线接入插座端子前采用焊接或“T”接,避免由于端子松动造成后续插座接地失效;低于2.4m灯具的可接近裸露导体应有专用的接地螺栓及标识且必须接地可靠;
  ③设备(动力柜、发电机、水泵等)的“地排”必须与接地干线直接连接,其基础槽钢应跨接接地,且有接地标识,有震动的地方接地线应有防松措施;
  ④TN-S系统的PE线在总电表箱处应重复接地,高层和小高层在配电间应做MEB;
  ⑤施工前应考虑电化腐蚀的影响并采用合适的材料连接。
  1.2.2 防雷方面
  (1)通病现象:
  ①避雷带用普通圆钢、带间及引下线连接采用对焊、单面焊或搭接长度不足,焊接处锈蚀明显;
  ②避雷带变形严重、支架脱落,转弯处、引下处呈锐角,引下点间距偏大;
  ③屋面金属物(管道、梯子、旗杆、设备外壳等)没与防雷系统相连。
  (2)预防措施:
  ①避雷带应采用双面焊,搭接长度大于10d,焊接处应防腐;
  ②支架间距不应大于1~1.5m、埋深应大于10cm,一、二、三级防雷引下点间距分别应小于18、20、25m;
  ③屋面金属物应与引下线相连。
  1.3 照明器具及配电箱?柜?
  1.3.1 配电箱(柜)
  (1)通病现象:
  ①箱体电焊开孔、开长孔,管直入箱体,箱体锈蚀、变形、垃圾多;
  ②箱内PE(PEN)线、零线采用绞接连接,同一端子导线压多根导线;
  ③梯间暗配电箱外壳破损,配电箱回路、功能不清,箱内布线零乱,导线没有余量。
  (2)预防措施:
  ①配电箱应用专用工具开孔,管入箱体应采用锁母或成品接头,开孔处应密封;
  ②箱内应设“地排”、“零排”,同一端子导线不超过两根,中间加垫片;
  ③梯间暗装配电箱不低于1.4m,配电箱应标明回路编号,附系统图,箱内布线应平直;
  1.3.2 灯具、开关、插座及风扇的安装
  (1)通病现象:
  ①灯具、吊扇的挂钩直径不足,扇叶距地高度不足;
  ②插座接线混乱,使用类型不合适;
  ③开关切断零线,开启方向不一;
  (2)预防措施:
  ①灯具、吊扇挂钩的直径不小于8mm,扇叶距地高度不小于2.5m(餐厅挂钩用途不明确,层高净高一般约2.8m,应注意);
  ②单相两、三孔插座面对插座“左零右火”,单相三孔插座及三相四、五孔插座的上孔与PE(PEN)线相连,潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座(安装高度不低于1.5m),住宅应采用安全插座;
  ③开关(包括带开关插座)应切断相线,同一场所开关分合方向应一致。
  2 结束语
  影响电气安装工程质量的因素除了施工工艺外,原材料的控制、交接试验、质量保证体系也起着至关重要的作用。
  首先,必须强化主要设备、材料、成品半成品进场验收制度。原材料进场时除了检查外观、合格证及规范要求的相关检验报告外,还应对照图纸审查其型号、规格、材质、数量及制作是否符合要求,对有条件进行实测(如灯具的绝缘电阻、芯线截面积及电线的绝缘层厚度等)及有怀疑的应进行检测。
  其次,要认真完成规定的试验:如接地、绝缘电阻测试、漏电保护装置模拟动作试验、通电试运行、大型灯具的固定及悬吊装置的过载实验(在大堂及复式住宅厅上尤其应注意)、高压电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验等。
  施工过程是检验工程质量的重要环节,完善质量保证体系除了必须加强工序控制,实行自检、互检、交接检验制度外,还应认真审查项目的合法性及各方的质量行为、审批施工组织设计、参与图纸会审、严格变更制度,避免走过场。实际工程中,往往有建设、施工单位未经设计许可,擅改开关规格型号、导线截面、增加负荷等,这些改动往往使系统的的选择性、可靠性降低,致使保护电器不动作或误动作,给用户的安全使用留下隐患。上述几方面必须引起足够的重视。&
 

誓言 发表于 2012-6-22 20:45:08

RE:住宅电气设计

随着社会的发展,人们生活水平及要求的不断提高,自90年代后期起,我国城乡住宅由实用型转向小康型,实用型住宅每户的建筑面积为60~80m2,每户用电负荷为4~6kW;小康型住宅每户建筑面积为100m2,每户用电负荷为6~8kW。我国城乡住宅正在向大面积、超高层、多功能、综合型、多用途的方向发展,同时,由于这些住宅具有电器多、现代化塑料材料多、布线密集等特点,一旦发生火灾后果不堪设想。

  目前,民用住宅在消防电气设计方面还十分落后,一旦发生火灾,损失巨大。用户用电要求的提高从客观上给小康住宅电气设计提出了更高的标准。住宅电气设计水平的高低,反映出一个城市的现代化和人民生活的水平。因此,要求电气设计时应考虑到家用电器的合理布置、整体效果;居住环境的舒适性和安全性及以人为本的消防安全设计思想。   1 民用住宅配电系统

  住宅的用电标准是通过配电系统来实现的。在系统能够提供足够的用电量的条件下,末端系统设计不合理也会影响住户的使用。目前常见的住宅末端配电系统如图1所示。

  这是目前设计住宅的最低标准,具体工程中往往根据每户面积、用户需求和设计标准等适当增加出线回路。我们需要对住户的使用要求进行具体分析。一般来说,照明支路是能够满足的,问题常常出现在插座支路和空调支路上。仅以超过100W的家用电器计算,插座支路上就有电视、音响、冰箱、电烤箱、微波炉、电饭煲、洗衣机、电热水器、电熨斗、电吹风机和计算机等电器设备。如果拥有上述家电较多,又可能同时使用多台设备,就可能出现过负荷跳闸。空调支路在装有两台分体或窗式空调器时一般没有问题,但空调器台数再增多或包括大容量空调(如柜机)时,也可能出现过负荷跳闸断电。因此,在实际工程中往往要增加出线回路,如在大于30m2的起居室设专用空调插座、单套住宅面积较大时增加出线回路、厨房单设插座支路并为浴室热水器设专用插座等。需要说明的是,配电回路偶尔发生过负荷跳闸(如在投入大负荷时)并不是严重问题,要核算一下是否超负荷,过负荷时断路器跳闸是电路保护的正常反应,如果通过错开设备用电时间能解决,就是可以接受的。

  如果末端配电系统不能满足使用需要,那么在一定条件下可通过改造来解决。办法是增加配电箱出线回路或加大出线回路断路器整定值并加大导线截面。当电表箱集中设于公共区域、配电箱设于户内时改造容易实现;当住户所有支路都是从设于公共区域的配电箱引来时,改造就会很困难。因为,电表箱是由供电部门和物业管理公司来管理的,为了防窃电和管理的需要,一般严禁住户改动。土建的条件也十分重要,室内配电箱设于砼墙还是砖墙,能否有条件加敷配电暗线,原有配电暗管内导线是否能抽出(换线)等都需要现场勘察后才能确定。另外,住宅的产权、物业管理部门的许可也是必不可少的。
  2 家庭电气设计原则

  家庭电气设计是在装潢设计(这里是指家具、电器设备的布局以及房顶的设计)完成后再进行的。由于每个家庭的装潢设计各有千秋,家用电器的配置也不尽相同,因此本文仅对一些电气设计原则进行阐述。

  2.1 照明、插座回路必须分开设置

  把照明与插座回路分开的好处是:如果插座回路的电气设备发生故障,仅此回路的电源中断,不会影响照明回路的工作,从而便于对故障回路进行检修;反之,若照明回路出现短路故障,此时就可利用插座回路的电源,接上台灯进行检修。

  2.2 照明线路应分成几个回路

  这样做是因为一旦某一回路的照明灯出现短路故障,也不会影响到其它回路的照明,使整个家庭处于黑暗中。

  2.3 对空调、电热水器等大容量电器设备宜一个设备设置一个回路

  如果以上设备合用一个回路,当它们同时使用时,导线易发热,即使不超过导线允许的工作温度,也会降低导线绝缘的寿命。此外,加大导线的截面也可大大降低电能在导线上的损耗。

  2.4 卫生间内的电气设计尤为重要

  卫生间分两类:干湿分开的卫生间和干湿合在一起的卫生间。湿式卫生间内有浴缸和坐便器;干式卫生问放置洗脸盆和洗衣机。放置浴缸的卫生间是潮湿环境,用湿手操作电源开关有一定的危险性,因此电源开关可装在湿式卫生间外面的门旁墙上。若装在卫生间内,应采用拉线开关或防水开关。

  在卫生间内配置电热淋浴器,要配备专用的插座(见图2)。镜前灯下还必须设置电须刀、电吹风和烘手器等插座。浴霸的电源线应直接从住户配电箱内用3根2.5mm2的铜芯导线引来。浴霸用一只开关控制普通照明,用一只或两只开关控制红外灯。浴室的配电回路应具有漏电保护,灯具金属外壳都应该接地。

  2.5 接地措施

  (1)不能用自来水管作为接地线。新建住宅楼都配置了可靠的接地线,而老式住宅往往无接地线,不少老式住宅的用户就以自来水管作为接地线。这样不仅易使电气线路引发火灾危险,而且会导致人因触及带电的自来水龙头而遭电击身亡;

  (2)为确保安全,浴室应采用等电位联结。即把浴室内所有金属物体(包括金属毛巾架、铸铁浴缸、自来水管等)用接地线连成一体,且可靠接地(见图3)。插座及浴室灯具回路必须采取接地保护措施。浴室插座除采用隔离变压器供电(如电须刀插座)可以不要接地外,其它插座则必须用三极插座,浴室灯具的金属外壳必须接地。因为,浴室属于潮湿环境,易引发电气线路故障,增加火灾危险性。同时,人触及50V以下的安全电压,也有遭电击的可能;

  (3)电气设计前,必须先了解用户电源来自何处,以及该电源的接地制式。接地保护措施应与电源系统一致;

  (4)每个回路应设置单独的接地线。有些人认为接地线中的电流很小,几个回路合用一根接地线可节约装潢费用。这种观点是错误的。因为在正常工作时,接地线中的电流的确很小,但在发生短路故障时,接地线中流过的电流会大大超过相线正常工作时的电流;另外,从可靠性角度考虑,一个回路一根接地线更可靠;

  (5)即使安装漏电保护设施,也应有接地保护。任何一种电气产品,都有出现故障的可能,漏电开关也有出现故障的可能。有了接地保护,当漏电开关出现故障时,接地保护仍能起到保护作用。但漏电开关的输出中性线不能与地面接触,否则开关将无法合闸;

  (6)有了良好的接地装置,每户仍应配置漏电开关。当发生电气设备外壳带电时,接地装置的接地电阻再小,在故障未解除前,设备外壳对地电位也是存在的,也具有火灾危险。若采用漏电开关,只要漏电电流大于30mA,在0.1s时间内就可使电源断开。人体随时有接触插座所接的电气设备的可能,因此插座要有漏电保护。挂壁式空调因人手难以碰到可不带漏电保护。

  2.6 用电容量要和设计能力相符

  每户用电容量要和设计能力相符,不要盲目装接大功率电气设备。为此,每户居民在电气装潢前,应初步估计室内负荷总容量,避免超过该户的设计负荷。具体数字可向当地物业管理部门咨询。

  2.7 选择带保护板的插座

  电气安全设计是重点,每个家庭成员天天要接触家用电气设备,家中既有不懂事的小孩,也有略懂电气知识而不懂电气安全知识的大人,为了确保用电安全,必须重视电气安全设计。对小孩能触及的插座,应选择带保护板的插座,避免小孩把金属物体塞进插座内引发触电及火灾危险。

  2.8 不要选用“三无”产品

  因使用劣质的电加热器淋浴而发生电击死亡的事故,媒体时有报道。因此,家庭装潢时不要选用“三无”产品,尤其是插座,“三无”产品充斥市场,应注意鉴别。不要盲目追求泊来品,建议购买国产的名牌产品。
  3 电线保护管

  电线不准直接敷设在墙内,必须用电线保护管加以保护。非常遗憾的是《住宅设计规范》(GB50096-1999)未对电线保护管的种类提出要求。而《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》(GB50258-1996)有如下规定:潮湿场所和直埋于地下的电线保护管,应采用厚壁钢管或防液型可挠金属电线保护管;干燥场所的电线保护管宜用薄壁钢管或可挠金属电线保护管;塑料管不应敷设在高温和易受机械损伤的场所,保护电线用的塑料管及其配件必须有阻燃标记和制造厂标;金属软管应敷设在不易受机械损伤的干燥场所,且不应直埋于地下或混凝土中。《住宅建筑设计标准》(DBJ08-20-1998)规定:电源、电话、电视线路应采用阻燃型塑料管暗敷。

  阻燃塑料管由于价格比金属管便宜、施工方便、不会生锈等优点,在家庭装潢中受到用户的欢迎。

  家庭装潢时,对电线保护管应作如下有效检查:

  (1)检查塑料管外壁是否有生产厂标记和阻燃标记,对无上述两种标记的保护管不能采用;

  (2)用火使塑料管燃烧,塑料管撤离火源后在30s内自熄的为阻燃测试合格;

  (3)弯曲时,管内应穿入专用弹簧。试验时,把管子弯成90°,弯曲半径为3倍管径,弯曲后外观应光滑;

  (4)用榔头敲击至保护管变形,无裂缝的为冲击测试合格。

  家庭装潢中除了采用阻燃型塑料管暗敷保护电线外,也可用金属电线保护管。如有的住宅楼电源线采用阻燃塑料管保护,而电话、有线电视采用镀锌金属薄壁管(可起屏蔽作用)。电话和有线电视传输线的金属保护管不必设置跨接线,这是因为丝口连接或套筒连接的镀锌管已能达到屏蔽要求。

  钢管不应有折扁和裂缝现象出现,管内应无毛刺,钢管外径及壁厚应符合相关的国家标准,若钢管绞丝时出现烂牙或钢管脆断现象,表明钢管质量不符合要求。

  吊顶内接线盒至灯具的导线应用软管保护,软管有塑料软管、金属软管、包塑金属软管和普利卡软管。家庭装潢中一般采用塑料软管或包塑金属软管,若采用不包塑金属软管,则软管要接地。普利卡管既具有金属管的强度,又具有软管的可挠性,因此在高级住宅中得到采用。

  4 结束语

  由于人民生活水平的不断提高,民用住宅装修材质也日趋豪华,电气负荷随之加大,而住宅内用电器具的数量和功率也在不断增加,电气引发的火灾已成为居民火灾的主要原因。随着我国居民住宅产业化的发展,大力加强住宅电气线路的消防安全设计,对降低火灾事故发生率,保障人民群众生命财产安全具有不可替代的作用。