关于温度变送器
请问一下,有一台温度变送器,大部分时间都是正常的,偶尔会有突然的数值上跳到80%左右,然后又恢复正常,有时候一天几次,是个什么情况 干扰的可能性比较大,如果接线不良,管道有震动,也会出现这种情况,可以排查一下有可能是干扰,也有可能是变送器性能不稳定.... 你可以把这个温变拆下来,给它几个标准信号,看看它的输出。
突然变化的时候,问一下工艺,现场在这个时候有没有进行相关的操作。
找一个思路出来,一步一步往下查。 1、直接原因:有低频干扰信号,从供电电源爬进去喽,比如变频器、电焊机啥的,污染了电网
2、间接原因:仪表的抗干扰能力,不强
3、解决办法:
电源端,加装一级硬隔离,还可以再加装一个220V电源用的防雷防浪涌保护器
信号端,加装一个4~20mA信号防雷防浪涌保护器
4、今年10月份以后,买防雷防浪涌保护器啥的,可以来找猪哥哥我 。。。
我们很快要推出,一大拨的防雷击仪器
包括:压力计、液位计、密度计、界面仪、泥位计、海拔计、温度计、本安防爆显示报警调节仪 。。