现场机柜和现场机柜室的区别?
SH/T3164-2012防雷规范里面,室内仪表接地系统适用于各类控制室、现场机柜室、现场控制室等;室外仪表接地系统适用于现场仪表、现场接线箱、现场机柜以及分析小屋等。想请教一下,现场机柜和现场机柜室的区别?有放在室外的机柜吗? 现场机柜室是专门放置机柜的小屋或房间。现场机柜是直接安放在外面的机柜,例如压缩机厂房内控制压缩机的机柜可为现场机柜,现场机柜要符合现场防爆、防尘等环境条件的要求。 立冬 发表于 2016-8-4 23:34现场机柜室是专门放置机柜的小屋或房间。现场机柜是直接安放在外面的机柜,例如压缩机厂房内控制压缩机的机 ...
就是说,现场机柜是可以和设备共用一个屋子,比如放在角落的那种,不需要单独给它建一个房间或者说建筑物的是吗?谢谢 就看区域防不防爆,在一个就是负载量有差异
现场机柜的要求更高。见过那种做正压通风的。室里的就不用作,不过有的小屋有通风设施 各有各的优点,室内的和室外的相差也不太多,只是室外的环境恶劣一点,全封就行,再好地点就是开百页窗.室内的也差不多,好一点的也只是把百页窗换风扇:)