3染发 发表于 2014-8-16 13:18:15

现场只有一个差压变送器,怎么进入两个控制器


现场只有一个差压变送器,就地控制箱内的PLC需要此信号参与控制,DCS控制系统也要能看到这个信号;而PLC与DCS之间不能采用通讯方式,只能硬接线。怎么把这一个信号送到两个控制器内?可以在PLC的垫片上直接再引到DCS去吗?

大花猫 发表于 2014-8-16 13:18:26

在就地控制柜内装一个“一进两出的安全栅“安全出口的两路一路进PLC,另一路进DCS。

doctordj 发表于 2016-12-7 15:48:55

楼上说得对,加个1进2出的安全栅就OK

meteofly2018 发表于 2018-6-4 16:45:02

信号分配器就可以解决这个问题