4-20ma最远传输距离
前期已经在论坛里搜索了这方面的帖子,很多很详细。我归纳了下,大致分两派:一派是理论派,按照理论公式推导,不过感觉距离太长不切实际;另一派是规范派,按照SH-T 3082-2003仪表供电规范,那么感觉距离又太短浪费电缆。希望跟坛里坛友统计下,就是你们项目现场实际应用最远距离是多少?截面积是多少?电缆规格。我先说下我们现场。
两线制EJA压力变送器4-20ma+最远450米+1.0平截面积+ZR--DJYJPVP2R 8x2x1.0
现场投用一年,信号正常。
希望坛友踊跃参加,谢谢。功在当代 利在千秋
从没有用过1.0的 用的都是1.5的 长度基本上没有超过300m,型号一般都是ZR-DJFF(R)P2或者ZR-DJFP2VF(R)P2
400米左右都是1.5的至于型号规范我不太懂
一般用的都是1.5的,500米以内。