大花猫 发表于 2014-6-21 15:32:42

变送器三阀组的正负压室

变送器在线使用时,关闭正压室阀,是不是仪表跑最小?      关闭负压室阀时,是不是跑最大状态?

moji 发表于 2014-6-21 15:32:49

古小禅、孙悟空,,,都是好名字呀 。。。好深奥好深奥 ,负压也美妙,正压也奇妙。。。。。。咋跑俄不知道呀 。。。

小琴 发表于 2014-6-21 15:32:55

只是关闭阀门,没有开平衡阀、没有放空时,变送器前后的压力也没变,应该没有变化。

speacr 发表于 2014-6-21 15:33:01

是啊,楼上的说得对,排除有漏点的情况,只管正压室或负压室,应该不会有啥变化的。
页: [1]