小空分 发表于 2014-6-16 18:52:54

AI卡件频繁出现CHANNEL ERROR

我们用的是ABB AC800M(800XA),有一卡件AI880频繁出现,CHANNEL ERROR,同时卡件LED显示正常。
   卡件连接的是6个液位变送器,测得的电压分别为:
      19.37 V DC、15.69 V DC、18.50 V DC、15.65 V DC、16.23 V DC、18.75 V DC,而其他AI卡件连接的变送器则都在18.5 V DC以上。经检查,现场变送器工作正常,无进水现象。
      我把15.69 V DC、15.65 V DC二个现场变送器的保险断开后,剩余的四个变送器工作电压提升为17.86 16.23 V DC、20.67 16.23 V DC、18.26 16.23 V DC、20.96 16.23 V DC。
      但卡件正常运行四小时后,再次频繁出现CHANNEL ERROR报警。我再次把二工作电压低的变送器断电后,系统正常运行十三小时,无报警。
      断开的变送器,液位居然没回到最低液位,而是变为比正常液位略低。。。
      请问这样的故障,该怎么处理?

立冬 发表于 2014-6-16 18:53:05

现场变送器的电子元件有问题了,导致卡件回路中有瞬间短路或者是卡件电荷越积越多,就报错了

风清扬 发表于 2014-6-16 18:53:11

有四个变送器工作电压比较低,怎么判断是那个出问题的?
页: [1]
查看完整版本: AI卡件频繁出现CHANNEL ERROR