六人组 发表于 2014-5-23 20:34:28

关于模拟量输入和输出安全栅转换功能的疑惑

模拟量输入安全栅是起到将现场来的4-20ma信号同卡件的信号进行隔离,现场回路同卡件回路的隔离,并且将信号进行线性的转换,这就有一点像电气中的变压器一般,一次侧与二次侧的隔离,电压的等比变换,但我想两者并不能等同,因为安全山里绝对没有感性元件,那么它是如何将现场侧的4-20ma信号线型的转换成系统侧的4-20ma信号的呢?请各位都说说, 最好能有电路图附上,谢谢!

欢喜缘 发表于 2014-5-23 20:35:01

现在一般都是光电隔离。

3染发 发表于 2014-5-23 20:35:08


光电隔离。

奥术符文 发表于 2014-5-23 20:35:18

如果是数字量输入模块,那么用一个光电三极管光耦就可将其转换,但问题是模拟量,用光电隔离怎么用啊,是不是要用许多的三极管,先将模拟量离散化,逐位的转化后,再组合成模拟量。。。还是其他的。。。?