皮皮 发表于 2014-5-23 20:22:57

3500检测部分故障讨论

装置3500一点震动高连锁引起跳车,检查回路,监测部分接线有松动,但是不是监测部分接线会不会引起停车

3染发 发表于 2014-5-23 20:26:32

我感觉不会,因为针对振动信号,bently处理原则是:输入回路不正常会自动bypass联锁。你看趋势达到联锁值维持了多长时间?

相约 发表于 2014-5-23 20:26:53

我觉得也不应该出现误动作,震动取的是位移的高阶导数,只有高频的变化才能识别为震动,接线松动对探头的电压有影像,不会影像到震动。但是接线的稳定是保证测量准确的必要条件
页: [1]
查看完整版本: 3500检测部分故障讨论