3染发 发表于 2014-5-21 22:58:36

请问CS3000 中速或高速扫描后,可以设置0.5s的延时吗

1.请问CS3000 中速或高速扫描后,可以设置0.5s的延时吗,还是说cs3000,最小的计时器时间单位就是s
我是在LC64中想需要用到一个0.5s的延时!
2.如果选择了逻辑图LC64为中速或高速扫描,需要把逻辑中设计到的仪表功能块都设置成对应的中速高速吗?直接操作通道地址除外吧
先谢谢了

speacr 发表于 2014-5-21 22:58:51


1、中速可以实现0.5秒延时,高速实际是0.6秒延时。
2、看实际需要,不过如果其他块是1S,那么LC64设置为高速也就失去了意义。
页: [1]