黄昏了 发表于 2014-5-14 21:35:37

大家帮帮忙看看附件逻辑图,有点疑问!

此逻辑图为设计院给出。图中,触点断开为逻辑“0”,不明白“与1”及“与2”的作用,一定要加入这两个与门吗?将这两个与门取消,三个条件直接与“与3”相连可以吗?

色即是空 发表于 2014-5-14 21:35:45


完全可以取消,因为逻辑是等效的,

dookees 发表于 2014-5-14 21:35:54

与门的输入端只有2个,取消了,怎么同时输入那么多做运算?

清风 发表于 2014-5-14 21:35:59

您的思想是不是还停留在上个世纪九十年代啊,DCS的与门可以有多个输入的,8个16个,都可以。而且他用的是横河DCS。

婚礼 发表于 2014-5-14 21:36:10


这个逻辑图就是一张废纸,压力高高和压力低低同时能够满足吗?液位高高和液位低低能够同时满足?压根无法触发逻辑,哪个设计院出的图?谁画的呀?大学电路是美术老师教的吧?