生死谍恋 发表于 2014-5-14 20:48:57

PT100故障显示最低

现场温度PT100.两线,电缆线放的三根,BC短接,控制室用你英化达EN880记录仪指示,突然温度显示-100度,但整个回路检查,一直到记录仪端子,阻值有,AB,AC分别125欧姆,怀疑通道有问题,更换,这个通道显示别的温度回路正常,不知该怎么办

小琴 发表于 2014-5-14 20:49:08

你有没有把这个温度点换到其他通道?如果换了,还是不正常,那么说明外部回路有问题。是否对地短接?是否有干扰电压?

本色人生 发表于 2014-5-14 20:49:19

小琴 发表于 2014-5-14 20:49
你有没有把这个温度点换到其他通道?如果换了,还是不正常,那么说明外部回路有问题。是否对地短接?是否有 ...

我通道换了,还是-100度,检查外回路没有短路,阻值也正常,有点搞不懂
页: [1]
查看完整版本: PT100故障显示最低