温度传感器与PLC量程问题

1   我有一个问题请教你们一下:就是现场温度计(PT100)是-50——500°而PLC程序里是0——400°,为什么显示实时温度又很准确。不是要量程一致吗?
    2   我需要将这个温度变成二路一路进PLC一路进DCS。我安装了一进二出温度变送器。温度变送器要配量程。请问温度变送器量程是和PT100的量程一致吗?还是PLC程序里量程一致?
       谢谢

欢喜缘 发表于 2014-1-20 18:17:25

呵呵,你说的不对,温度变送器的量程和PLC的量程一致,Pt100只是热电阻信号。

speacr 发表于 2014-1-20 18:17:32

现场温度PT100铂电阻信号经过温度变送器转换成4-20mA信号进PLC的 AI卡件,PLC的量程设置要与温度变送器量程一致;如果现场温度PT100信号直接进PLC温度卡件,PLC量程设置可以与现场表设置一致,也可以不一样,因为PLC或DCS是将相应的热电阻信号转换成温度显示,与设置的量程无关

迅腾 发表于 2014-1-20 18:17:42

1,PLC输入模块选择的是热电阻模块,还要指定为PT100,那么这个模块自动的把热电阻信号变成了温度信号,你在PLC里读到的就是温度值,所以不需要程序里进行工程量转换,程序里的量程不是信号变换需要的,而是判断工况用的或者判断报警用的。
2,温度变送器也必须选择PT100输入的温度变送器,温变量程含义是变送器输出的4-20MA对应的温度范围,PLC处理模拟量输入时需要用这个量程把4-20MA输入变回温度值,所以温变的量程必须大于工艺要求的温度范围。