还是关于SIS系统和DCS系统的疑问


为了保证生产和设备安全性,SIS系统和DCS系统最好独立分离已经成了大家的共识,但是各位的企业里实际配置是信号如何走的呢?
比如针对某反应器的温度联锁而言:
1.SIS和DCS通过一进二出信号分配器,把来自现场单元的信号一分为二分别进入SIS和DCS,然后两个系统同时进行联锁动作(互为冗余)?
或者一分为二后,DCS只作过程生产监控显示,而SIS只做联锁动作?
2.来自现场单元的信号先进入SIS 或先进入DCS然后通过通讯?
3.SIS和DCS包括现场单元的完全独立?

风清扬 发表于 2014-1-16 12:04:43


与连锁动作有关的仪表和阀门应该是单独接到SIS的。SIS与DCS之间通过一些方式可以有数据的交互,但与开车停车有关的应都属于SIS。

moji 发表于 2014-1-16 12:04:52

一般是单独的,SIS系统的信号一般是通过DCS系统反馈回去的,在正常调节是SIS系统是不起作用,只有DCS系统其作用

3染发 发表于 2014-1-16 12:05:22

个人理解
SIS 系统只具备急停的功能,不具备开机的功能;DCS有开机、停机的功能,但是必须经过SIS系统确认。所以,牵出了问题:
比如一个雷达液位信号,用于SIS 系统连锁,但同时又去DCS用于连锁、报警。那么信号是通过硬线先进SIS系统,然后再通过通讯近DCS系统,还是,信号从端子上一分为二,分别进入SIS系统和DCS系统。(此处排除一个雷达液位变送器能给出2组信号的情况。
手动信号
从DCS系统到ESD的手动信号,是DCS系统的软点还是控制盘上的硬点?
如果是软点,需要硬线接到ESD么,是如何实现的?如果是急停的手动信号,有必要通过DCS直接进入ESD系统么?