记忆中的你 发表于 2014-1-16 12:00:49

调节阀调节机构执行机构形式问题


我是管道专业的,一直搞不清调节阀调节机构的正作用与反作用,还有阀的正装反装,以及气开气关这几个概念和他们之间的联系。请自控专业的高手给小弟详细解释一下,谢谢了。

小宝儿 发表于 2014-1-16 12:02:07

这里讲的很清楚。

迅腾 发表于 2014-1-16 12:02:21

正作用和反作用应该针对的是调节器或者控制器。阀门只是执行者。当被控过程的输入量(通过调节阀的物料或能量)增加(或减小)时,其输出(被控参数)亦增加(或减小),此时称其被控过程为正作用;反之,当被控过程的输入量增加时,其输出却减小,称其过程为反作用。比如,一个储罐进料液位控制,该调节器即是反作用;如是出料液位控制,即是正作用。正装和反装应该针对的是调节阀的气缸。正装和反装会使调节阀气开和气关的特性进行互换,但也并非所有的气缸都可以这么做。另外,一个调节阀气开和气关的特性交换之后,这个调节阀所在的回路调节器的正反作用也需要更改。
补充下:气开为进气打开,气关为进气关闭。由工艺和安全方面考虑该阀门在故障的时候需要在关闭还是打开状态来进行选择。气开阀故障状态自动关闭,气关阀故障状态自动打开。
页: [1]