此拉斯 发表于 2013-12-17 15:12:17

接近开关串联指示灯的问题

大侠们好!我把220vAC的接近开关和220VAC指示灯串联了起来,结果一接通后指示灯就亮但是发暗,等到有金属靠近接近开关后指示灯更亮。请教大侠们这是什么情况。不是应该金属不靠近灯不亮,金属靠近灯才亮吗?纠结中…

迅腾 发表于 2013-12-17 15:12:24

你确定是220VAC接近开关?

此拉斯 发表于 2013-12-17 15:12:33

应该是的,卖家是那么说的,我看开关上写的也是。就两根线,一棕一蓝。

立冬 发表于 2013-12-17 15:12:38

接近开关控制继电器,继电器再控制负载

风清扬 发表于 2013-12-17 15:12:44

你就不会在接近开关没亮的时候用表看下指示灯的电压,是不是有压差!

小琴 发表于 2013-12-17 15:12:49

接近开关没接通时乃开关本身指示灯和指示灯串联

可可 发表于 2013-12-17 15:12:56

3楼正解,照3楼的说法做也加不了多少成本的

本色人生 发表于 2013-12-17 15:13:02

只有,接近开关无工作时继电器上电压不足以让继电器闭合

小宝儿 发表于 2013-12-17 15:13:08

好像接近开关也分类吧,大同小异。还是有一点工作差异

ooeoo 发表于 2013-12-17 15:13:13

你自己都已经说了,接近开关是220V的,那么你最串联一个指示灯,试问此时接近开关还能够正常工作在220V吗?如果没有试将它调整到220V。