接近开关串联指示灯的问题
大侠们好!我把220vAC的接近开关和220VAC指示灯串联了起来,结果一接通后指示灯就亮但是发暗,等到有金属靠近接近开关后指示灯更亮。请教大侠们这是什么情况。不是应该金属不靠近灯不亮,金属靠近灯才亮吗?纠结中… 你确定是220VAC接近开关? 应该是的,卖家是那么说的,我看开关上写的也是。就两根线,一棕一蓝。接近开关控制继电器,继电器再控制负载
你就不会在接近开关没亮的时候用表看下指示灯的电压,是不是有压差!
接近开关没接通时乃开关本身指示灯和指示灯串联
3楼正解,照3楼的说法做也加不了多少成本的
只有,接近开关无工作时继电器上电压不足以让继电器闭合
好像接近开关也分类吧,大同小异。还是有一点工作差异
你自己都已经说了,接近开关是220V的,那么你最串联一个指示灯,试问此时接近开关还能够正常工作在220V吗?如果没有试将它调整到220V。
页: