拉丁教父 发表于 2013-11-26 14:16:29

关于光纤芯数和机架式光收发器的选择


DCS主控卡双网冗余(A网B网),1块卡就是2口以太,冗余主控卡就有4口以太,走光纤就要8芯,一般选4根2芯光纤,还是选2根4芯光纤?如果选2根4芯光纤,是主卡备卡各走一根,还是A网B网各走一根?
如果十套这样的远程冗余主控卡,中控室的光纤就很可观,会使用机架式光收发器,哪几家比较好?

清风 发表于 2013-11-26 14:16:41

楼主的专业术语有点让人迷糊,不知道是不是主控卡和通讯卡合成一块的那种卡件?也没弄清楚主卡备卡、A网B网在一个系统里面的概念。所谓冗余通讯走线,不是说要把每块卡的网口都插上,只要两块通讯卡的每卡上都接一个网口,就起到光纤冗余,卡件冗余了。建议选择2根4芯光纤。
如果装置规模很大,中控室里面光纤是很多的。具体光配架及收发器,让系统厂家成套提供就行了。估计楼主这么问,采用的系统估计是国产的或者是PLC的