moji 发表于 2013-11-17 09:57:31

压力变送器引压管冬季防寒保暖的方法?

我们公司用保温棉包裹住,可还是冻住了,有什么更加好的方法防寒保暖?

立冬 发表于 2013-11-17 09:57:55

你家的测量介质是什么?,凝点多少?,你单位冬季温度多少?
设计没出伴热么?

风清扬 发表于 2013-11-17 09:58:04


需要提供较全面的资料才能解答啊

dookees 发表于 2013-11-17 09:58:11


无非电伴热或者蒸汽伴热

大花猫 发表于 2013-11-17 09:58:19


蒸汽伴热啊

迅腾 发表于 2013-11-17 09:58:26


可以在原有保温基础上加厚刷漆,不知道你们的伴热蒸汽压力多少以及伴热是否畅通,也可以将伴热改就地排放加疏水器,如果还是不行那就灌甘油吧。我所在的装置是重蜡油装置就是采用保温加厚伴热就地疏水排放三年没校过那几块表

moji 发表于 2013-11-17 09:58:33


引压管比较短了不容易冻,做电伴热的话,伴热线在表头附近的一段引压管上要多缠几个来回。

刘治军 发表于 2016-8-7 10:23:31

蒸汽伴热                                 