fisher阀门震荡,定位器阶段性输出,求助。
我单位空压机防喘阀使用FISHER6200定位器,阀门是蝶阀,角行程。阀门附件有定位器,放大器,电磁阀。机组运行初阀门没问题,一段时间后,阀门开始震荡,定位器输出波动,自整定后,阀门恢复真常,一段时间后阀门又开始震荡,求高手解释一下这是什么原因。还有就是定位器自整定时和放大器的配合问题,求教。 死区设定大点试试这种反复,而进行整定后恢复的故障,一般是气源不合格造成的.油水比较多.造成的. 考虑是否由于系统压差原因导致其震荡,可以说一般fisher的定位器很韶出现你说的这种故障,不行的话切出复线用475重新走一次行程看看