苹果粉儿 发表于 2013-11-17 09:54:47

fisher阀门震荡,定位器阶段性输出,求助。

我单位空压机防喘阀使用FISHER6200定位器,阀门是蝶阀,角行程。阀门附件有定位器,放大器,电磁阀。机组运行初阀门没问题,一段时间后,阀门开始震荡,定位器输出波动,自整定后,阀门恢复真常,一段时间后阀门又开始震荡,求高手解释一下这是什么原因。还有就是定位器自整定时和放大器的配合问题,求教。

生死谍恋 发表于 2013-11-17 09:55:10

死区设定大点试试

此拉斯 发表于 2013-11-17 09:55:19


这种反复,而进行整定后恢复的故障,一般是气源不合格造成的.油水比较多.造成的.

相约 发表于 2013-11-17 09:55:31

考虑是否由于系统压差原因导致其震荡,可以说一般fisher的定位器很韶出现你说的这种故障,不行的话切出复线用475重新走一次行程看看