色即是空 发表于 2013-11-15 10:09:18

冗余电源如何改造

下面一仪表报警电源设计图,采用二个稳压电源,要求有冗余功能:请指出问题,并如何改造。

可可 发表于 2013-11-15 10:09:31

24VDC+得 加二极管。冗余供电从二极管后面取电。
除非电源内部有这个二极管了。

六人组 发表于 2013-11-15 10:09:42

至于24VDC后要加个隔离二极管的问题,楼上的已经提到了。
另外一个问题是24VDC电源的报警方式不能从稳压电源处接出直接到卡件啥的,应该接入一个隔离继电器13、14端,然后从开关触点接出到DCS的DI卡
还有一个问题是,既然监测的是稳压电源是否断电报警,那另外一个也得接一个电源报警。
通常的做法是在隔离二极管之后的汇流电源端子上接出24VDC来监测报警的。

黄昏了 发表于 2013-11-15 10:09:55

首先谢谢你的回复,还有一个问题我想请教一下,为什么要加二极管呢?是两个电源+都要加二极管吗?

苹果粉儿 发表于 2013-11-15 10:10:03

不用二级管也可以,如果要加报警,你必须得用继电器进行隔离,通过继电器的开关量和DCS卡件的DI卡形成一个回路,来实现报警功能

小空分 发表于 2013-11-15 10:10:14

给你看个实物图,电源的正极都要加二极管,防止电源间串流。

此拉斯 发表于 2013-11-15 10:10:45

上图。。。。。

欢喜缘 发表于 2013-11-15 10:10:55

谢谢各位的回复,感谢大家!!