中控的DCS有一台操作站突然没趋势图了
晚上上夜班时,工艺人员说有台操作站整个工段都不显示趋势图。看了之后发现,打开实时监控就显示microsoft visual c++ debug library对话框和advopnet对话框,系统也重做了,AdvanTrol-Pro V2.65也重装了还是不行,求解
重新发布一下 试过不行,而且全体编译,下载,发布也不行,是不是我的vc库没了,得重新安装啊,可安装那个版本的/
建议重装AdvanTrol-Pro V2.65时把原来的历史趋势等都删除再试试。
你那个应该是有个文件丢失了吧,重新装了,你看看那台电脑里边的dcsrun文件夹有多大?是不是把原来的那个文件给删了?历史趋势就是在run下边的一个文件夹里边的
把系统重装了 然后把最近的备份拿出来(包括历史数据库/应用软件/系统) 做还原修复 应该不会有啥问题的 除非上次的备份错误
找一台好的操作站,把硬盘用GHOST对拷一下,然后再在电脑上修改必要的参数,如站号,IP等等,然后再下装一下试试看如何,我搞西门子的系统的时候,授权无法安装,就用用硬盘对拷的。
关了重新卡卡试试
路过 来看看 增加个人气
路过 来看看 增加个人气
页:
[1]
2