小灿 发表于 2013-6-26 22:55:59

浙大中控DCS通过检测,电压信号和电流信号都正常,现场远传压力都显示正常

DCS是浙大中控的. 现在我这出现了这样的问题:通过检测,电压信号和电流信号都正常,现场远传压力都显示正常,可是在DCS屏显却显示0.00,把这个A点的信号线接到B点上就显示正常(A,B仅表示不同的点,没有实际意义),有哪位老师指点一下,为何A点屏显是0.00,我估计是系统组态问题,可是我试了几次,都没有办法改过来,希望有老师指点一下,最好有图例介绍,忠心感谢!!

青春岁月 发表于 2013-6-26 22:56:09

不知道楼主大大用的是那个系统 我们这儿是JX-300XP的,组态方面主要是I/O里面主控卡,数据转发卡、I/O卡件,I/O点,位号,注释,量程,小信号切除等等,流程图里面添加好对应的位号,编译下载更新成功后主要是卡件接线以及配电(2线制)的问题,卡件接线配电没有问题呢可能就是硬件问题了,这套系统的 卡件与接线端子之间还有一个连接器,硬件问题主要是这3个方面,观察检查一下,检查不出来可以用替换法逐步排查一下。。。

可可 发表于 2013-6-26 22:56:17

是不是显示“?0.00”,前面有没有“?”

cloud 发表于 2013-6-26 22:56:27

是不是该点打手动了,手动置值的话显示就动不了了。如果现场显示正常的话,那么该硬通道应该没有问题,可能还是在组态这块,实在不行,把该点删掉,再重新做个点试试,还有是不是用了安全栅之类的,如果用了的话也有可能现场是好的,DCS显示有问题,就应该查安全栅的问题了,具体可以查安全栅输出侧的信号。

speacr 发表于 2013-6-26 22:56:34

你DCS的没有显示,其它的都有,说明现场回路是通的,而DCS的卡件通道上的回路不通,建议你更换通道或检查有没有正确接线。

小灿 发表于 2013-6-26 22:56:53

谢谢指点,更换个卡件备用的点呗?

speacr 发表于 2013-6-26 22:57:07

可以尝试,但你一定要按照说明书接线,二线制怎么接,四线制怎么接,有的虽然有供电,但DCS卡个内部不通,也就是DCS回路不通,那肯这是没有显示。当然,要注意的很多,比如卡件的TAG,和图件组态上的TAG要一致等

色即是空 发表于 2013-6-26 22:57:20

信号线负极接地会出现这种现象!你可以选择信号发生器从安全栅后发送信号进行模拟测试,确定安全栅有没有问题?逐一排除!

晓晨 发表于 2013-6-26 22:57:34

如果你检测无误,那可以百分之百确定是DCS这边的问题。按我的经验来说,有这么几个方向故障排除。
1,中控的都带安全栅,是不是安全栅烧了。测量安全栅的输出端,看电流是否正常。
2,卡件通道烧了。我不知道你说的A和B互换是怎么换的。如果是在卡件的接线端子上换的,那有可能是通道烧了。
3,该图形组态位号有误,指向了一个一直是0的点,或者变量。,

yefeng_2008 发表于 2013-8-25 23:25:52

路过 来看看 增加个人气