清风 发表于 2013-5-27 10:25:40

控制系统使用阶段都应注意哪些问题?

控制系统使用阶段都应注意哪些问题?
具体问题:
1、控制系统正常使用时,应注意哪些问题?
2、控制系统正常使用时,操作员都有哪些责任?

小灿 发表于 2013-5-27 10:25:59

说个最基本的吧,算是抛砖引玉:
对于控制逻辑的修改,一定每次都要备份,最好每次的备份备注一些修改的信息。经常遇到一些客户最修的更改没有备份,出了状况后用很老的备份来恢复。

可可 发表于 2013-5-27 10:26:06

平、稳这个是最基本的操作素质!遇事能够平稳操作,才会解决突发事件!

超人 发表于 2013-5-27 10:26:35

1、正常生产过程中,电脑决不允许退出DCS系统。
2、为防止电脑感染病毒或出现其他意外情况,切不可在微机上插入非专业U盘或光盘。也不可进行与生产不相关的操作,比如听歌、打游戏、拷贝其他文件等。
3、画面上的PID参数任何人不可随意改动(仪表人员除外)。
4、电脑箱内及主控柜的各种连接插头及开关任何人不可随意拔插和扳动。
5、有问题请及时与仪表人员取得联系,切不可擅自操作,以免影响DCS系统正常运行。
6、当部分操作员站出现故障时,应使用其它操作员站继续承担机组监控任务(此时应停止重大操作),同时,迅速联系热工排除故障,若故障无法排除时,则应根据当时运行情况酌情处理。
7、当全部操作员站出现故障时(所有上位机黑屏或死机),若主要后备硬手操及监视仪表可用且能够维持机组正常运行,则可将手操器改为手动,转用后备操作方式运行,同时排除故障并恢复操作员站运行方式,否则应立即停炉(若无可靠的后备操作监视手段,应停炉)。
8、某一项目操作完成后,应将鼠标挪至画面空白处点击一下,不得放在原操作点,以防误动。
9、切换其它操作员站画面查看后,操作人员必须操作返回原画面(谁操作切换,谁操作返回),防止误操作。
10、运行夜班人员及各班次翻班时,操作人员不得进行各电动门、电调门设置开度操作项目,避免出现电动门、电调门全开、全关现象。
11、运行操作人员不得私自删除各运行历史记录。
12、当保安电源中断,UPS电源及时自动投入,DCS不能实现远方控制操作时,运行人员立即将自动方式改为手动方式,就地操作各电动门、电调门。

小宝儿 发表于 2013-5-27 10:26:56

控制系统正常使用时:
1,仪表人员要每天上下午两次巡检机柜室,保证温湿度正常,检查卡件正常工作
2,每次组态变更后更新组态备份(光盘 )
3,操作站要每月备份(光盘)
4,服务器工程师站操作站非仪表人员不能插拔移动存储设备
5,电气人员要定期检查UPS及供电正常
操作人员要注意:
1,按照操作规程进行正常操作
2,若果操作遇到问题,请及时联系仪表工程师
3,操作时应该注意连锁仪表的控制,防止连锁停车
页: [1]