楠楠 发表于 2013-5-27 09:46:33

双法兰液位变送器现在现场液位涨而远传液位却降怎么回事

双法兰液位变送器现在现场液位涨而远传液位却降怎么回事。没有安装安全栅,直接连到表上的      急急急急急急

奥术符文 发表于 2013-5-27 09:46:41

您不会把双法兰液位计的正负压装颠倒了吧。
排查这样的故障要到现场把双法兰切出来,然后判断、观察才能确定原因。

青春岁月 发表于 2013-5-27 09:46:48

也不知道你的双法兰液位变送器的测量介质是什么。按我的经验,如果测量容易结晶的介质,估计是液相堵塞。用蒸气吹煮一下下法兰过程连接处短管,有条件的话排下污。

超人 发表于 2013-5-27 09:47:10

看表头显示是否偏低,如果偏低的话。检查液位计,将上下膜片至于空气中,看差压是否为零位。检查膜片,看膜片是否亏油。
一般显示偏低可能是高压端亏油,在液位上升是上下膜片受力不均,上端法兰受力大于下法兰显示液位偏低。
还有就是是否将高低压端装反了。

晓晨 发表于 2013-5-27 09:47:14

高低压装错的可能性最大
- 二次仪表输入通道的量程反了,把4mA设成满液位,也有可能的

ooeoo 发表于 2013-5-27 09:47:20


如果是法兰正负压室装反了,不用拆下来,直接用手操器改下量程。判断方法,没有物料也就是零点压差应该是负数,如果是正数说明就是反了。解决办法就是比如零点是30KP,量程是20KP,那把测量范围改成30~10

speacr 发表于 2013-5-27 09:47:26

你看双法兰的H是不否装在下端,L端否装在上端,还有可以借助于变送器的液晶表头,看看,液位上涨时,压力有没有也上涨,另外要比较精确的测量,一定要迁移。