色即是空 发表于 2013-4-25 16:16:57

旋涡流量计现场参数设定指南

1、输出选择。选择带微机通信的4~20mA或脉冲输出;除设定参数外,还应改变模拟、脉冲插针位置。
2、检查通径设定是否正确。
3、旋进旋涡流量计流体选择。可以从以下8种中选择:
①蒸汽qf(工作状态下的体积流量)。
②蒸汽qm(质量流量)。
③蒸汽qH(热量流量)。
④气体qf(工作状态下的体积流量)。
⑤气体qn(标准状态下的体积流量)。
⑥气体qm(质量流量)。
⑦液体qf(工作条件下的体积流量)。
⑧液体qm(质量流量)。
4、K系数设定。选择P/L;设定值等于Km。
5、最小密度设定。该值由用户根据工作情况自己确定。
6、设定正常工作条件下的密度。在常用工作温度和压力下的对应密值。
7、设定正常工作条件下的温度值。与常用密度值对应的工作温度值。
8、当选择气体在标准状态下的体积流量qn时,需设定工作条件下的压力Pf和标准条件下的压力Pn,以上两个值均设定绝对压力值。
9、量程设定。
10、计算速率设定和脉冲速率设定(脉冲输出)。其单位与量程单位对应。
11、显示选择(带TBL时)。用户可根据需要设定(RATE%,RATE,TOTAL)。

页: [1]
查看完整版本: 旋涡流量计现场参数设定指南