关于DCS系统问题
我们用的浙大中控的DCS系统,有次出现有两个液位显示不动(固定在一个值上),我们把变送器(EJA)切出来、断电DCS显示都不变,最后我们把卡件拔了从新插上就好了,请问这是什么原因造成的。(这块卡上有5个点,另外3个正常)那个点儿是不是被人打了强制,仿真信号 1、如果是XP系统,每个卡件6个点对应两个A/D转换器,应该是对应的A/D转换器工作不正常,卡件插拔后正常"
2、如果是其他系统,应该是故障保持机制在起作用,误认为现场回路故障,即使此时回路没有故障。 路过 来看看 增加个人气 在通讯上看楼主的分析中控的比和利时的要好