小灿 发表于 2013-4-18 10:34:19

仪表阀门耗气量统计计算

大家帮忙看看给工艺专业提资仪表耗气量的问题:例如有100台调节阀,50台开关阀。气缸式的控制阀,供气压力0.6MPa。按照规范,怎么算才正确,谢谢!. A( }2 m* H+ q; n: }( G
我的计算方法是:每台按1Nm3计算。K=SQR【(600+101.33)/101.33】=2.63
2.63X(100*1+50*1)=394
394*(2+0.3)=906?
不知对不对,请指教。还有个方法是我们习惯用控制阀数量X1Nm3/hX3提资的。

色即是空 发表于 2013-4-18 10:48:33


计算没有问题,但是你要买压缩机或是别的,一定说明是标准状态的用气量!

speacr 发表于 2013-4-18 10:48:42


以上单位都是Nm3/H,是标准状态的用气量的。
页: [1]
查看完整版本: 仪表阀门耗气量统计计算