楠楠 发表于 2013-4-8 14:48:18

DCS系统组态,对于串级调节的主副回路调节器的正反作用选择?

在现场应用中控的DCS系统组态,对于串级调节的主副回路调节器的正反作用选择,供货商组态工程师的答复:副回路根据调节阀的气开气关已经组态了,只要确定测量信号增大-开阀就是正作用,只要测量信号增大-关阀就是反作用,怎么理解?那主回路如何确定?有用过的海友答复一下。。。。

皮皮 发表于 2013-4-8 14:48:26

这个很好理解呀,你想,假如是液位,随着液位的升高,阀门的开度也变大,这就是正作用,反应,就是反作用。

青春岁月 发表于 2013-4-8 14:48:34

是这样的呀,我说的就是这个道理。就是随着液位的升高,如果调节阀的话,AO的值也变大,至于是FO,还是FC,是你选型的问题了。

晓晨 发表于 2013-4-8 14:48:44

基于这一点,对于主回路的调节器的正反作用该如何确定确定?我是基于负反馈。
页: [1]