本色人生 发表于 2013-3-31 20:20:32

出口到美国设备急求前辈帮帮忙看下用线颜色标准

如题,不知道美国那边的标准是怎样的,网上查了下众说纷纭,主要是三相线、零线、底线、p24、n24、
另大陆标准是怎样的了?现在我们还是用的07年前的用色。感谢前辈指点,谢谢工控人家园。

本色人生 发表于 2013-3-31 20:20:39

用线的颜色好像一般人都不太注意。我也不了解。等待高人回答

色即是空 发表于 2013-3-31 20:20:49

IEC标准:L1,L2,L3N,PE 黑,棕,灰,蓝,黄绿;+-24V没定义,参考IEC60445,
GB的参考GB2681-81

青春岁月 发表于 2013-3-31 20:20:55

用到什么地方的线,都有相关认证。

青春岁月 发表于 2013-3-31 20:21:03

红(A、U)、白(B、V)、黑(C、W)、黄绿(接地)、蓝(N)
交流控制回路红色,直流控制回路蓝色。
我们这里美国进口的设备全是这个调。

楠楠 发表于 2013-3-31 20:21:12

CE标准:
      动力线:三相全为黑色;零线:蓝色。
      控制火线:红色;控制零线:蓝色;地线:黄绿。
      24V+(24v):黄色;24V-(GND):浅蓝色。
      美国标准:
      动力线:三相为红黑棕;控制零线:白色。
      控制火线:红色;地线:绿。
      24V+(24V):黄色;24V-(GND):浅蓝色。
      国内标准:
      动力线:三相为黄绿红;零线:黑色。
      控制火线:红色;控制零线:黑色;地线:黄绿。
      24V+(24V):黄色;24V-(GND):浅蓝色。      
      电缆截面规格有:
      1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500平方毫米。
         一般铜芯线按1mm2能通过4~6A电流计算,即1mm2的能通过5A电流,即1.1千瓦。
页: [1]
查看完整版本: 出口到美国设备急求前辈帮帮忙看下用线颜色标准