青春岁月 发表于 2013-3-28 15:39:06

大型机组润滑油站油压联锁配置方案的讨论

建议用方案一。
理由:1.现代智能压力变送器可靠性极高,号称MTBF 100年,2OO3 可容错。国外现在很多公司仪控设计规范规定非经特批,不再采用压力开关。用压力变送器可以监视压力波动,报警和停机。再用一只压力开关联锁,低压时启动油泵,可靠性,可用性更高。 因为如果控制系统故障或失去仪表电源,油压低时压力开关仍然可以保证油泵启动。 此方案极佳。
大家如果有兴趣,可以在网上找到某300MW汽机因联锁系统设计错误导致大轴弯曲的故事。交流油泵故障而直流油泵却不能联锁启动,结果可想而知。

色即是空 发表于 2013-3-28 15:39:13

方案一具体是什么,就是用压力变送器而非压力开关么?