六人组 发表于 2013-3-18 19:55:37

ABB 800M AI信号故障

ABB 800M 一块AI卡上的通道全部显示量程下限值,经检查趋势发现此AI卡上的信号时有时无,更换新AI卡后,问题依旧,请高手指点。

清风 发表于 2013-3-18 19:55:49

有没有报错?
底座没查下么

本色人生 发表于 2013-3-18 19:55:57

没有任何报错,底板还没查,连的现场仪表都是二线制变送器。信号故障的时候发现AI卡输出电压只有3V。

清风 发表于 2013-3-18 19:56:11


先把现场所有表都撤了,用信号发生器一个一个通道试,如果还不行的话真要换底座试试了
页: [1]