speacr 发表于 2013-3-10 10:50:20

变频器控制问题

在装置的调试中,遇到两个关于变频器的问题:
1.仪表4~20ma信号调节变频器的设置中有个保护频率,为5HZ,就是控制变频器最少要输出要5HZ,为什么要这么做呢?

2.是不是要先启动电机,再进行频率调节?
3.变频器输出0HZ和电机停止是一回事吗?

可可 发表于 2013-3-10 10:50:31


既然你都说了叫“保护频率 ”,也就是说变频器最低运行频率至少要5HZ,低于5HZ是不能正常运行的,即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下会导致电机烧毁,而且低速时其电缆中的电流也会增大也会导致电缆发热。启动电机和频率调节 的先后顺序应该是先启动再调节,但是我们在实际应用中感觉都可以,因为变频器都设定了一个上升/下降时间,就算你在未启动的时候给定了信号,他都得在变频器的设定上升时间内启动,这是对变频器的保护。.
0HZ当然不能启动电机了,有了你的第一个问题,这个问题应该就不是问题了。
以上是个人理解,欢迎指正!谢谢

1005824263 发表于 2013-3-10 17:23:03

二楼正解,很多人对变频有误解。

yefeng_2008 发表于 2013-8-25 23:44:51